TN-S系统:电源进线处的总配电箱旁边设置了总等电位联结箱,总配电箱内的PE排与总等电位排联结后,PE排是否还要单独与接地装置连接?TN-C-S系统呢?
TN-S系统:电源进线处的总配电箱旁边设置了总等电位联结箱,总配电箱内的PE排与总等电位排联结后,PE排是否还要单独与接地装置连接?
TN-C-S系统呢?
2楼
自己坐沙发
回复
3楼
建筑物内只有MEB一点引出接地。如果你其他再接地的话,MEB就失去了应有的作用。
回复
4楼
没必要的。
回复
5楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2014-6-26 03:46 编辑
转载一段
【问】总等电位联结后,是否有进行重复接地的必要?
【答】等电位联结和重复接地是两个不同的概念,它们作用的对象不同,其作用也是不同的。
等电位联结是在一个区域内进行;重复接地则是对线路中的N线、PE线或PEN线再次接地,因此两者的对象不同。
等电位联结的目的是使区域内的金属物体处于同一电位;重复接地则是使线路的N线、PE线或PEN线和地的电位接近,因此,两者的目的不同。
等电位是防止触电的有效方法之一;重复接地则主要是防止线路断裂。
利用建筑物基础作联合接地体后,在建筑物内部还要作等电位联结。如果电源由建筑物外引入建筑物内,则在电源入户端可利用联合接地体作为电源重复接地。
转载于王常余编著的《接地技术220问》
回复
6楼
dianqipanli 发表于 2014-6-26 03:45 转载一段【问】总等电位联结后,是否有进行重复接地的必要?【答】等电位联结和重复接地是两个不同的概 …首先谢谢您的详细回复。从上述“问、答”中,我是否可以这样理解:建筑物电源进线处总配电箱的PE母排与总等电位箱(已与联合接地体连接)连接后,还应有专线与联合接地体连接作为PE的重复接地?
回复
7楼
也就是说,PE通过与总等电位箱(已与联合接地体连接)的连接,是否可以认为其已经做了重复接地,而不再需要另外用专线与同一联合接地体连接了?
回复
8楼
《民用建筑电气设计规范》
12.2.2
2.保护导体或保护接地中性导体应在靠近配电变压器处接地,且应在进人建筑物处接地。对于........................................。
为此,电源进线处的总电源箱应该接地。
《民用建筑电气设计规范》
12.6.6
1.
1).民用建筑物内电气装置应采用总等电位联结。下列导电部分应采用总等电位联结导体可靠连接,并应在进入建筑物处接向总等电位联结端子板;
---------PE(PEN)干线;
---------电气装置中的接地母线;
--------建筑物内的水管、燃气管、采暖和空调管道等金属管道;
-------可以利用的建筑物金属构件。
个人理解:总配电箱必须接地;总等电位联结端子板必须接地;配电箱PE母线排必须与总等电位联结端子板可靠连接,虽然它们都利用同一共用接地体,并且相互非常近。
而配电箱重复接地利用总等电位箱来进行,实际是所谓的串联连接;如果(虽然机遇相当小)总等电位处接地或者配电箱PE母线与总等电位联结端子板的连接不可靠,那么,总配电箱的重复接地也就不可靠了。
回复
9楼
个人觉得得接地,在经过总等电位端子排接地,中间的导体太多,肯定会有电阻,会有电流通过,还不如直接pe排接地
回复
10楼
好资料,谢谢了
回复
11楼
多谢各位大师热情回复、参与讨论。
从王厚余老师的论述中可以了解,为什么要做PE、PEN的重复接地,其目的是为了防止外线进线段PE、PEN断裂引起的内部PE、PEN对地电位变化。现在,进线处总配电箱内的PE、PEN已就近经MEB与联合接地网连通(各段连接导体截面满足作为PE、PEN重复接地的要求且MEB就设在总配电箱下部或旁边),已经完全可以担负起PE、PEN的重复接地的使命,所以,再用一根专用导体与同一部位的同一个联合接地网相连应该是没有必要了。个人意见,欢迎各位大师继续指教。
回复