发变组中,从主变和发变组离相封母中间T接的高厂变一次相序与主变及发电机相反,也就是发电机主变的相序是ABC,而高厂变的相序是CBA,对差动二次回路有什么影响,如何解决?
发变组中,从主变和发变组离相封母中间T接的高厂变一次相序与主变及发电机相反,也就是发电机主变的相序是ABC,而高厂变的相序是CBA,对差动二次回路有什么影响,如何解决?
2楼
发电机和负载的相序是怎么规定的?
回复
3楼
找找相关资料看看
这个问题没碰过
回复
4楼
你能不能发份你的主接线图上来,好确认一下你的差动设置的位置!
回复
5楼
你说的这个问题听起来挺有意思的,实际工作中还真是没有见到过。值得让人思考。
我理解,对于差动保护来讲,其主要原理是比较差流,如果二次相序错误,应该会造成装置误动作,
我的一点见解,见笑。
回复
6楼
光纤纵差保护吗?若是,个人分析如下,不知道是否正确:
正确接线时,以A相差动为例,同相比较,以电流流入保护装置为正,流出为负,侧在不考虑误差的情况下,差动回路流入与流出电流相角相差180度,故差流为0.
若差动回路中一侧为A相,另一侧错接,接入C相,则此时流入电流与流出电流相角差为60度,按相量和计算,那差流肯定会超过差动电流保护定值,必然动作.
回复
7楼
怎么事先不核相?还是有变压器的相角转差没有补偿?还是就是CT接错了?1、3都是一样,改正就是了;2则要选择合适的转角变压器补偿CT二次电流相位。但是现在的微机保护都自带的啊。
回复
8楼
发变组保护怎么会是光纤纵差?光纤是用于线路保护的传输通道。
回复
9楼
对高厂变的差动可以没有影响.如果是单元接线,对发变组、主变、发电机的差动都有影响,可能造成误动。A、C相会有差流,但是不会很大。
对于这样的情况,一般是把一次接线改正。
在理论上说可以不改正一次线,把高厂变的差动保护CT二次线的A、C相对调接线进入微机保护装置。
呵呵 ,我是新手,说的不对,请大家批评指正。
回复
10楼
对不起,好久不上。送分什么的都忘记了,嘿嘿。
无牙虎说得对,CT二次线对调就可以了。
而且高厂变相序接错后,高厂变的实际接线组别就改变了。
回复