PKPM中出现“有效质量自由度数小于指定分析振型数计算中断”如何处理

PKPM中出现“有效质量自由度数小于指定分析振型数计算中断”如何处理
免费打赏
qidon
2015年05月15日 19:40:49
2楼
振型组合数的选取:在计算地震力时,振型个数的选取应是振型参与质量要达到总质量90%以上所需要的振型数。
但要注意
振型个数不能超过结构固有的振型总数。一个楼层最多只有三个有效动力自由度,所以一个楼层最多选3个振型。
振型数应是3的倍数

budaoxiaoweng

谢谢

回复
ynjxlj
2015年05月18日 21:25:14
3楼
二楼说法正确
回复
guangxu2008
2015年07月12日 09:20:19
4楼
二楼正确,必须是3的倍数,但是不能随便填,应该是填大了,比如你现在填的9,你调整成6试一下