做低压配电柜的时候,因为有一个应急发电机的进线,所以低压柜主进开关都让用四极的,给的说法是防止发电机向电源输电,不是太懂,求指导。。。

做低压配电柜的时候,因为有一个应急发电机的进线,所以低压柜主进开关都让用四极的,给的说法是防止发电机向电源输电,不是太懂,求指导。。。
免费打赏
xying99
2014年06月24日 11:36:07
2楼
民规 7.5.3有三相四线制系统中四级开关的的使用规定 其中第三条, 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关。
回复
yflwy0901
2014年06月24日 14:23:27
3楼
xying99 发表于 2014-6-24 11:36 民规 7.5.3有三相四线制系统中四级开关的的使用规定 其中第三条, 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转 …谢谢指导啊
回复
mente521
2014年06月24日 14:52:37
4楼
还有什么情况必须采用4极开关啊?
回复
pu800863
2014年06月24日 15:15:33
5楼
学习了
回复
rk5707
2014年06月24日 15:25:42
6楼
给你看个表格,仅供参考哦!!

回复