本帖最后由 kristykitty2010 于 2014-6-24 10:20 编辑 遇到这种顶层渗水情况(有水滴落),应该采取怎样的措施?(最近没有下雨,屋面采用卷材防水)
本帖最后由 kristykitty2010 于 2014-6-24 10:20 编辑
遇到这种顶层渗水情况(有水滴落),应该采取怎样的措施?(最近没有下雨,屋面采用卷材防水)
2楼
水,应该是做防水之前,下雨炉渣中存有的水。
我想这样做:给此处顶板管四周钻个眼让水留下来,然后再修补。你们觉得此方法行吗.?
回复
3楼
顶二楼意见,先排干净屋面里的存水在处理!
回复
4楼
排水,晒干,在做。。。。。定二楼
回复
5楼
首先屋面排气或排水管处浇筑的混凝土塞口就出现渗水,防水上翻的30cm卷材防水未处理好,屋面的防水已经不再起作用了,i将PVC管后塞混凝土凿掉,再次检查卷材防水的渗漏处,若检查不出来,卷材防水返工处理,PVC后塞口采用细石微膨混凝土后塞。
回复
6楼
顶二楼,应该先晒干在处理
回复
7楼
凿开后浇筑的填充混凝土,然后分两次浇筑
回复
8楼
呵呵!不懂不做评论,路过学习了。。。
回复
9楼
俺过来学习,刚开始也以为是多孔砖,学习了
回复
10楼
个人赞同地下室那位仁兄的分析和解决方案!
回复
11楼
是啊,这样的漏水一般不好处理,会反复的,只能返工处理!
回复