换热站一次侧水压升高对换热器本身有多大影响?比如材质、换热片数量等。诸位指教...
szl11421
szl11421 Lv.2
2014年06月24日 08:17:22
来自于采暖供热
只看楼主

换热站一次水水压从0.4MPa调高到1.2MPa,请各位指教一下这种情况对换热器的换热量、材质承压要求等有无影响,影响多大?

换热站一次水水压从0.4MPa调高到1.2MPa,请各位指教一下这种情况对换热器的换热量、材质承压要求等有无影响,影响多大?
免费打赏
wu.ye
2014年06月24日 08:28:46
2楼
换热器的换热量与水压没有多大关系
回复
wu.ye
2014年06月24日 08:29:44
3楼
但水压升到1.2MPa对材质承压等影响很大
回复
wu.ye
2014年06月24日 08:31:55
4楼
总的来说,对板换影响不是很大,主要就是一次侧的材质
回复
szl11421
2014年06月24日 08:50:06
5楼
多谢 :victory:
回复
liyangjieneng
2014年06月24日 13:04:07
6楼
多谢楼主