2楼
其中3根钢筋未伸入支座,看G101图集。
回复
3楼
[img][/img]
回复
4楼
底部有三根钢筋未伸入支座
回复
5楼
101图集有说明
回复
6楼
楼主不是做设计的吧?? 有三根钢筋是没有深入支座的 所以只有四根了
回复
7楼
guoping6868 发表于 2014-6-22 16:53 其中3根钢筋未伸入支座,看G101图集。谢谢了,哥们,但是计算M时候,应该算受压筋吧,顺时针的话,左端上部受压,右端下部受压,钢筋应该按,六根,四根考虑才对吧,为何此处按照四根,八根考虑呢
回复
8楼
a173758124 发表于 2014-6-22 18:27 底部有三根钢筋未伸入支座谢谢了,哥们,但是计算M时候,应该算受压筋吧,顺时针的话,左端上部受压,右端下部受压,钢筋应该按,六根,四根考虑才对吧,为何此处按照四根,八根考虑呢
回复
9楼
混混结构 发表于 2014-6-22 19:56 101图集有说明谢谢了,哥们,但是计算M时候,应该算受压筋吧,顺时针的话,左端上部受压,右端下部受压,钢筋应该按,六根,四根考虑才对吧,为何此处按照四根,八根考虑呢
回复
10楼
tangweizhong 发表于 2014-6-22 21:34 楼主不是做设计的吧?? 有三根钢筋是没有深入支座的 所以只有四根了谢谢了,哥们,但是计算M时候,应该算受压筋吧,顺时针的话,左端上部受压,右端下部受压,钢筋应该按,六根,四根考虑才对吧,为何此处按照四根,八根考虑呢
回复
11楼
不是受压筋,是算的受拉筋面积,只是要考虑受压筋和楼板筋的影响(这句话基本可以忽视,梁顶受拉时候可能要考虑有效板宽内的楼板筋,但此题写了忽略)
回复