单层建筑高度23.4m室内消火栓怎么设计?
js_jyx123456789
2014年06月20日 23:59:48
只看楼主

各位大侠:现有一单层建筑高度23.4m,消火栓充实水柱达到25.7m,栓口压力达到0.7MPa,《建筑设计防火规范》规定压力大于0.5MPa要采取减压措施,但没有说明此种情况的处理办法,请问室内消火栓应该怎么设计?

各位大侠:现有一单层建筑高度23.4m,消火栓充实水柱达到25.7m,栓口压力达到0.7MPa,《建筑设计防火规范》规定压力大于0.5MPa要采取减压措施,但没有说明此种情况的处理办法,请问室内消火栓应该怎么设计?
免费打赏
云飘飘
2014年06月21日 06:01:19
2楼
采用消火栓对顶部保护已经不可能,需要采用消防水炮自动灭火系统。
回复
heweijue
2014年06月21日 08:22:19
3楼
水炮加消火栓
回复
花生不要皮
2014年06月21日 10:01:16
4楼
单层高23.4米。。。我新手还没接触过。。学习了~
回复
js_jyx123456789
2014年06月21日 10:31:35
5楼
加了水炮(自动水炮?还是手动水炮?),是否还需要消火栓呢?因为消火栓经减压后已无法保护到屋顶部位了,是否可以用无后座力水枪呢?据生产厂家介绍该水枪可以在高水压下使用,而无大的反座力,不会危害使用者。
回复
王农勤
2014年06月22日 16:22:54
6楼
可以采用消防水炮。减压措施有减压消火栓或减压孔板两种。
回复
ls457869
2014年06月22日 17:01:58
7楼

采用消防水炮自动灭火系统比较合适。
回复
xia956666918
2014年06月23日 10:10:14
8楼
进来学习一下,感觉消火栓是不可以的,水柱高度太大的话,人控制不了水枪。知道要用水炮,但我还没有见过这个东西。
回复
陆耀
2014年06月23日 11:44:10
9楼
进来学习一下
回复
js_jyx123456789
2014年06月23日 23:56:15
10楼
如果设了自动水炮,是否意味着消火栓就不需要设了?因为此时消火栓似乎没用了。
回复
w747634808
2016年01月11日 17:01:07
11楼
顶一下,遇到同样问题,请问楼主最后怎么解决的?????