疑问:漏电断路器是否可以采用下进线
jinmaokou105
2014年06月20日 18:01:18
来自于断路器
只看楼主

电断路器上方的接线端作为电源的进线通常叫做电源端,下方的接线端通常作为负载的连接叫做负载端。 那么能不能把电源接在负载端,而把负载接在电源端呢? 不行。因为在我国现阶段,触电保护领域使用最广泛的就是电子式漏电断路器,由于电子式漏电断路器的脱扣线圈只有在得到动作信号的时候瞬时带电,当漏电断路器分断电路后脱扣线圈即刻断电。 如果把漏电断路器上进线和下进线接反,造成漏电断路器动作后,电压依然加在脱扣线圈上,就会烧毁线圈,使整个漏电断路器丧失漏电保护功能。

电断路器上方的接线端作为电源的进线通常叫做电源端,下方的接线端通常作为负载的连接叫做负载端。

那么能不能把电源接在负载端,而把负载接在电源端呢?

不行。因为在我国现阶段,触电保护领域使用最广泛的就是电子式漏电断路器,由于电子式漏电断路器的脱扣线圈只有在得到动作信号的时候瞬时带电,当漏电断路器分断电路后脱扣线圈即刻断电。

如果把漏电断路器上进线和下进线接反,造成漏电断路器动作后,电压依然加在脱扣线圈上,就会烧毁线圈,使整个漏电断路器丧失漏电保护功能。
——断路器英才网


免费打赏
云飘飘
2014年06月21日 06:15:32
2楼
也有些厂家的普通断路器可以采用下进线的方式,但是需要校核切断电路的能力。
回复
向天索要1度电
2014年06月21日 16:43:34
3楼
云飘飘 发表于 2014-6-21 06:15 也有些厂家的普通断路器可以采用下进线的方式,但是需要校核切断电路的能力。老外的都可以吧??国产的呢?
回复
向天索要1度电
2014年06月21日 16:44:08
4楼
楼上说的很在理。
回复
xintaijuedingyiqie
2014年06月22日 17:34:44
5楼
最好不要反接,先不管设备问题,大部分人都认为电源上进下出,容易出安全事故。
回复
beida_energy
2014年06月23日 10:04:28
6楼
zhang243608 发表于 2014-6-21 16:43 老外的都可以吧??国产的呢?老外的也不是都行,电子式的不行,电磁式的可以。
回复
beida_energy
2014年06月23日 10:07:58
7楼
xintaijuedingyi 发表于 2014-6-22 17:34 最好不要反接,先不管设备问题,大部分人都认为电源上进下出,容易出安全事故。可不是这样的事啊!在一些大型的电气控制箱中,经常把那些大容量断路器的下端作为电源进线,上端为出线端,而且还会使用裸导线,比如铜排。因为这样很容易配线,而且也好看。所以要针对不同的柜子进行判断,万万不可弄错。否则,会伤到自己的。
回复
向天索要1度电
2014年06月23日 11:54:00
8楼
beida_energy 发表于 2014-6-23 10:04 老外的也不是都行,电子式的不行,电磁式的可以。现在我有些项目需要倒接线,只能用电磁式的啊?
回复
beida_energy
2014年06月23日 13:32:43
9楼
zhang243608 发表于 2014-6-23 11:54 现在我有些项目需要倒接线,只能用电磁式的啊?那你只能用电磁式的啦!
回复
moujoey
2014年06月24日 08:41:05
10楼
电磁式和电子式真是不同,所以价格也差别大。
回复
徐秀媛
2014年06月24日 08:44:11
11楼
大部分人都认为电源上进下出,容易出安全事故 对于国外的机器有条件的情况下把他按照国内标准加以改造防止出现安全事故
回复

相关推荐