监理老说我填写不正确,问他哪里不对,他就让我按规范填写,叫我去查规范,问同事。
监理老说我填写不正确,问他哪里不对,他就让我按规范填写,叫我去查规范,问同事。
2楼
1.单位名称不对 2.单元工程桩号距太短,应100-500为一单元 3.单元工程量应是多少立方米 4.主控项目(1)100%(2)100% 一般项目(1)80% (2)85.7% (3)符合设计要求 合格 (4)符合设计要求 合格
回复
3楼
分部工程和单元工程划定应该是质监站事先核准过的,如果你是按核准的单元工程距离填,不存在桩号太短的问题。
这张表的项目有点看不明白,如主控项目,“河道过水断面面积”有没要求你按多少距离进行断面测量?按正常情况,两个点位(面)是不合适的,就算合适也要注明选择的断面桩号。“宽阔水域平均底高程”有没要求每个单元工程选择几个区域、每个区域多大面积和多少点数,规定不明确,看表格里的数据也是有点含糊和凌乱。
再如一般项目,局部欠挖有深度和面积双控要求,表格里只有一个数据,而且也没注明是深度或面积,这是不对的。
回复