如何计算高压线路的电流呢?比如说要从10KV的变配电室引一条线路到用电量为1700KW的新建厂区的变电室,那如何选择高压电缆的线缆面积,是三芯的吗?

如何计算高压线路的电流呢?比如说要从10KV的变配电室引一条线路到用电量为1700KW的新建厂区的变电室,那如何选择高压电缆的线缆面积,是三芯的吗?
免费打赏
lingxuct
2007年10月06日 15:55:24
2楼
1700KW以cosφ=0.9计算,I=1700/(1.732*10*0.9)=109A
如果用电缆可选YJV22-15/8.7 3*95的,实际上,电缆截面大小与电缆长短、系统阻抗大小有关,在电流较小时,普通都是稍选大一点(保护动作灵敏度高)。
回复
wudongjie
2007年10月06日 18:14:35
3楼
同意 2楼
1700KW以cosφ=0.9计算,I=1700/(1.732*10*0.9)=109A
如果用电缆可选YJV22-15/8.7 3*95的,实际上,电缆截面大小与电缆长短、系统阻抗大小有关,在电流较小时,普通都是稍选大一点(保护动作灵敏度高)。
回复
wudongjie
2007年10月06日 18:16:22
4楼
同意2楼说法, 电缆截面大小与电缆长短、系统阻抗大小有关,在电流较小时,普通都是稍选大一点(保护动作灵敏度高)。
回复
rencom886@co163
2007年10月06日 21:09:56
5楼
选高压电缆主要考虑热稳定要求!
回复
wxp13605949169
2007年10月07日 11:57:44
6楼
谢谢各位前辈的帮忙,小生在此跪谢咯!祝大家财源滚滚来哦!
回复
wxp13605949169
2007年10月07日 12:14:54
7楼
再请问一下,如果是从35KV配电室引一跟4000V的电压到用电量为1700KW的新建厂区的变电室>?是不是I=1700/(1.732*4*0.9)=272A,那这个YJV22-15/8.7 3*95好象不大够是吗,是不是要选到YJV22-15/8.7 3*120呢?