1 、水水平力与整体坐标夹角(度):采用隐含值 0 ,经计算后,当大于 15 度时,填入计算 值重算。 2 、混凝土容重:隐含值 25 。构件自重计算梁板、梁柱重叠部分都未扣除,框架结构可行,剪 力墙、板柱结构偏小。 3 、钢材容重:隐含值 78 。可行。 4 、裙房层数:指地上的周边都有的群房。当主体一面或多面无裙房时,风荷载需个案处理。 (高规及抗规规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施;因此该数必须给定。)
1
、水水平力与整体坐标夹角(度):采用隐含值
0
,经计算后,当大于
15
度时,填入计算
值重算。
5 、转换层所在层号:按自然层号填输,含地下室的层数。 (该指定只为程序决定底部加强部位及转换层上下刚度比的计算和内力调整提供信息,同时,当转换层号大于等于三层时,程序自动对落地剪力墙、框支柱抗震等级增加一级,对转换层梁、柱及该层的弹性板定义仍要人工指定。(层号为计算层号))
6 、地下室层数:按地下层数填输,当一面或多面临空时,填土侧压力需个案处理。
值重算。
:程序据此信息决定底部加强区范围和内力调整。
2
:当地下室局部层数不同时,以主楼地下室层数输入。
3
:地下室一般与上部共同作用分析;
4 :地下室刚度大于上部层刚度的 2 倍,可不采用共同分析;
5 :地下室与上部共同分析时,程序中相对刚度一般为 3 ,模拟约束作用。当相对刚度为 0 , 地下室考虑水平地震作用,不考虑风作用。当相对刚度为负值,地下室完全嵌固
4 :地下室刚度大于上部层刚度的 2 倍,可不采用共同分析;
5 :地下室与上部共同分析时,程序中相对刚度一般为 3 ,模拟约束作用。当相对刚度为 0 , 地下室考虑水平地震作用,不考虑风作用。当相对刚度为负值,地下室完全嵌固
6
:根据程序编制专家的解释,填
3
大概为
70%~80%
的嵌固,填
5
就是完全嵌固,填在楼层数前加“
-
”,表示在所填楼层完全嵌固。到底怎样的土填
3
或填
5
,完全取决于工程师的经验。
7
、该参数为导风荷载荷形成嵌固约束信息服务。)
7 、墙元细分控制最大控制长度: 墙元长度太大则计算精度无法保证,可采用隐含值。(程序限定 1.0 - 5.0 之间,隐含值为 2.0 ,该值对分析精度略有影响,但不敏感,对于一般工程,可取隐含值,对于框支剪力墙结构,可取的略小一些,取 1.5 或 1.0 。
7 、墙元细分控制最大控制长度: 墙元长度太大则计算精度无法保证,可采用隐含值。(程序限定 1.0 - 5.0 之间,隐含值为 2.0 ,该值对分析精度略有影响,但不敏感,对于一般工程,可取隐含值,对于框支剪力墙结构,可取的略小一些,取 1.5 或 1.0 。
)
8 、对所有楼层采用刚性楼板假定:位移计算时,不论是否开大洞或不规则,必须是刚性板假定。内力计算时,则在任何情况下均不能设为刚性板。(位移计算(周期计算)必须在刚性楼板假定条件下计算得到,而构件设计应采用弹性楼板计算。)
8 、对所有楼层采用刚性楼板假定:位移计算时,不论是否开大洞或不规则,必须是刚性板假定。内力计算时,则在任何情况下均不能设为刚性板。(位移计算(周期计算)必须在刚性楼板假定条件下计算得到,而构件设计应采用弹性楼板计算。)
(多层建筑:
《抗规》
3.4.2
……凹凸不规则,结构平面凹进的一侧尺寸,大于相应投影方向总尺寸的
30
%……
……楼板局部不连续,楼板的尺寸荷平面刚度急剧变化,例如,有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的
50
%,或开洞面积大于该层楼面面积的
30
%,或较大的楼层错层……
《抗规》
3.4.3
……凹凸不规则或楼板局部不连续时,应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型,当平面不对称时尚应计及扭转影响……
高层建筑:
5.1.5
、进行高层建筑内力与位移计算时,可假定楼板在其自身平面内为无限刚性,相应的设计时应采取必要的措施保证楼板平面的整体刚度。
条文说明:楼板有效宽度较窄的环形楼面或其他有大开洞楼面、有狭长外伸段楼面、局部变窄产生薄弱连接的楼面,联体结构的狭长连接体楼面等场合,楼板面内刚度有较大的削弱且不均匀,楼板的面内变形会使楼层内抗侧刚度较小的构件的位移和受力加大(相对刚性楼板假定而言),计算时应考虑楼板面内变形的影响。
当楼板会产生较明显的面内变形时,计算时应考虑楼板的面内变形或对采用楼板面内无限刚性假定计算方法进行适当的调整。……一般可对楼板削弱部位的抗侧刚度相对较小的结构构件,适当增大计算内力,加强配筋和构造措施。)
9 、墙元侧向节点信息:一般工程选 “ 出口 ” ,剪力墙数量多的高层结构宜选 “ 内部 ” 。选 “ 内部 ” 时,计算精度会有一点点降低,但速度要快很多。 (这是墙元刚度矩阵凝聚的一个控制参数,若选“出口”,则把墙元因细分而在其内部增加的节点凝聚掉,四边上的节点作为出口节点,墙元的变形协调性好,分析结果符合剪力墙的实际,但计算量较大;若选“内部”,则只把墙元上、下边的节点作为出口节点,墙元的其他节点均作为内部节点而被凝聚掉,墙元的变形协调性较差,精度略差,但效率高,实用性好。)
个选项:钢筋砼结构;钢与砼混合结构;有填充墙钢结构;无填充墙钢结构;砌体结构。按含义选取,砌体结构用于底框结构。
11 、结构体系:按结构布置的实际状况确定。共分:框架结构、框剪结构、框筒结构、筒中筒结构、板柱剪力墙结构、剪力墙结构、短肢剪力墙结构、复杂高层结构、砖混底框结构、共 9 种类型。确定结构类型即确定与其对应的有关设计参数。
12 、恒、活载计算信息: “ 不计算恒、活荷载 ” 即计算竖向力。 “ 一次性加载 ” 可用于多层。 “ 模拟施工荷载 1” 用于高层结构计算, “ 模拟 2” 仅用于高层基础计算。(一般选择“模拟施工方法 1 ”。当计算框架-剪力墙等柱墙混用的结构的基础时选择“模拟施工方法 2 ”。如有竖吊构件(如吊柱),必须选择“一次性加载。
、高层建筑进行重力荷载作用效应分析时,柱、墙轴向变形宜考虑施工过程的影响。施工过程的模拟可根据需要采用适当的简化方法。
“模拟施工方法
1
”加载:就是按一般的模拟施工方法,对于高层结构一般都采用这种方法计算。但这是在
"
基础嵌固约束
"
假定前提下的计算结果,未能考虑基础的不均匀沉降对结构构件内力的影响。若结构地基无不均匀沉降,上述分析结果更能较准确地反映结构的实际受力状态,但若结构地基有不均匀沉降,上述分析结果会存在一定的误差,尤其对于框剪结构,外围框架柱受力偏小,而剪力墙核心筒受力偏大,并给基础设计带来一定的困难。
“模拟施工方法
2
”加载:在模拟施工方法
1
的基础上将竖向构件(墙、柱)的侧向刚度增大
10
倍的情况下,再进行结构计算,采用这种方法计算出的传给基础的力比较均匀合理,可以避免墙的轴力远远大于柱的轴力的不合理的情况,由于竖向刚度放大,使水平梁的两端的竖向位移差减少,从而使其剪力减少,这样就削弱了楼面荷载因刚度不均而导致的内力重分配,所以这种方法更接近于手算。
)
13 、地震作用计算信息:共 3 个选项:不计算地震作用,很少出现;计算水平地震作用,用于 6-8 度区;计算水平和竖向地震作用,用于九度区。
13 、地震作用计算信息:共 3 个选项:不计算地震作用,很少出现;计算水平地震作用,用于 6-8 度区;计算水平和竖向地震作用,用于九度区。
(多层建筑:
《抗规》
5.1.1.4
、
8
、
9
度时的大跨度和长悬臂结构及
9
度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。
高层建筑:
(强规)
3.3.2
、高层建筑结构应按下列原则考虑地震作用:
……
3 8
度、
9
度抗震设计时,高层建筑中的大跨度和长悬臂结构应考虑竖向地震作用;
4 9
度抗震设计时应计算竖向地震作用。
3.3.15
、水平长悬臂构件、大跨度结构以及结构上部楼层外挑部分考虑竖向地震作用时,竖向地震作用的标准值在
8
度和
9
度设防时,可分别取该结构或构件承受的重力荷载代表值的
10
%和
20
%。
10.2.7
、带转换层的高层建筑……
8
度抗震设计时转换构件尚应考虑竖向地震作用。
程序在考虑竖向地震作用时,应注意以下几点:
1
、当上部结构楼层相对于下部楼层外挑时,用户应设置计算竖向地震作用。
2
、尚不能单独计算转换构件的竖向地震作用。用户需要,可整体考虑竖向地震作用。
3
、尚不能单独计算连体结构的连接体的竖向地震作用。用户需要,可整体考虑竖向地震作用。
此处的长悬臂为悬挑出
6m
(抗规)或
2m
(高规)