这种情况是否需要考虑冲切?
zhanghaomeng01
2014年06月19日 16:46:49
只看楼主

结构新人一枚。地库,防水板加抗拔桩做基础,柱下单桩,无承台梁,是否需要计算柱对地下室底板的冲切?如果需要计算的话,柱的轴力不是直接传给桩,而是先传到底板吗?

结构新人一枚。
地库,防水板加抗拔桩做基础,柱下单桩,无承台梁,是否需要计算柱对地下室底板的冲切?
如果需要计算的话,柱的轴力不是直接传给桩,而是先传到底板吗?
免费打赏
a1059868473
2014年06月20日 10:28:46
2楼
防水板还是筏板?如果是防水板,不需验算冲切。我很好奇防水板与主体结构怎么连接的
回复
zhanghaomeng01
2014年06月20日 13:48:59
3楼
a1059868473 发表于 2014-6-20 10:28 防水板还是筏板?如果是防水板,不需验算冲切。我很好奇防水板与主体结构怎么连接的防水板,直接和柱连接,底板是个无梁楼盖。为啥筏板用算,防水板不用呢?
回复
lsmqhln
2014年06月20日 15:04:24
4楼
看防水板下有没有向上的水浮力,如果有就要算。

再看防水板上有没有向下的荷载,而防水板下面的土好不好,如果土不好是淤泥,也要算。
回复