2、高层钢筋混凝土框架结构设计的一些重要规定(1) 框架结构的简化手算方法分析内力和位移,应分别在竖向荷载、风荷载或地震作用下单独进行计算,然后按非抗震设计时荷载效应的组合或者抗震设计时荷载效应与地震作用效应的组合。(2) 组合后的框架侧向位移应校核是否满足位移限值的要求。如已满足,则按组合后的内力进行构件截面设计,不满足时,则应修改构件截面大小或提高混凝土强度等级,然后再进行内力和位移计算,直至侧向位移满足限制值。

2 、高层钢筋混凝土框架结构设计的一些重要规定
1 框架结构的简化手算方法分析内力和位移,应分别在竖向荷载、风荷载或地震作用下单独进行计算,然后按非抗震设计时荷载效应的组合或者抗震设计时荷载效应与地震作用效应的组合。
2 组合后的框架侧向位移应校核是否满足位移限值的要求。如已满足,则按组合后的内力进行构件截面设计,不满足时,则应修改构件截面大小或提高混凝土强度等级,然后再进行内力和位移计算,直至侧向位移满足限制值。
3 在高层建筑框架结构中,当竖向活荷载与永久荷载之比小于 0.5 时,可不考虑活荷载的不利布置。在竖向活荷载大于 4KN/ ㎡(如书库、仓库等)时,宜考虑活荷载不利布置引起的梁弯矩的增大。
4 风荷载及水平地震作用时,应按两个主轴方向作用分别进行内力和位移计算,每个方向水平力必须考虑正、反两个方向作用。在有斜交布置抗测力框架结构中,当沿斜交方向作用的水平力可能使斜交抗测力框架的内力比主轴方向水平力产生的内力更大时,则应计算斜向水平力作用下的内力。
5 内力组合后的取用值,梁端控制截面在柱边,柱端控制截面在梁底及梁顶。按轴线计算简图得到的弯矩和剪力值宜换算到控制截面处的相应值。为了简便设计,也可采用轴线处的内力值,但这将增大配筋量和结构的承载力。
6 框架梁、柱构件截面应分别按正截面承载力计算和斜截面承载力计算,并应按有关规定要求进行构造配筋。
7 有抗震设防的框架角柱,应按双向偏心受压构件计算。抗震等级为一、二、三级时,角柱的内力设计值宜乘以增大系数。
8 在抗震区的高层建筑框架结构,要求强柱弱梁、强剪弱弯、强底层柱根,抗震等级为一、二、三级时梁、柱内力设计值均应乘以提高系数。
9 框架梁、柱节点,应设计成强节点,使节点区在地震作用下能基本处于弹性状态,避免出现脆性破坏。抗震等级为一、二级,节点应进行受剪承载力的验算。框架梁、柱节点区,必须配置箍筋,并保证梁的纵向钢筋锚固。
10 有抗震设防的框架结构,或非抗震区层数较多的房屋框架结构,横向和纵向均应设计成刚结框架,成为双向梁柱抗侧力体系。主体结构除个别部位外,不应采用铰接。抗震
设计的框架结构不宜采用单跨框架。
11 框架结构按抗震设计时,不得采用部分由砌体墙承重的混合形式。框架结构中的楼、电梯间及局部出屋顶的电梯机房、楼梯间、水箱间等,应采用框架承重,不应采用砌体墙承重。