本帖最后由 zjutmzjc4 于 2014-6-23 09:02 编辑 一个核心筒剪力墙,帮看下左边剪力墙算LC长度时,墙肢长度hw取哪个,是要整片墙长hw2做个墙肢长度来算lc,还是中间墙可以隔断,用hw1作为墙肢长度来算lc就够了我的理解是按整断即hw2,但看11G101-1 的21页,左下的YBZ7和右下的YBZ1如果按整段,二个LC应该一样,但右边有非阴影区,左边只有阴影区
本帖最后由 zjutmzjc4 于 2014-6-23 09:02 编辑
一个核心筒剪力墙,帮看下左边剪力墙算LC长度时,墙肢长度hw取哪个,是要整片墙长hw2做个墙肢长度来算lc,还是中间墙可以隔断,用hw1作为墙肢长度来算lc就够了
我的理解是按整断即hw2,但看11G101-1 的21页,左下的YBZ7和右下的YBZ1如果按整段,二个LC应该一样,但右边有非阴影区,左边只有阴影区
12楼
高处能胜寒 发表于 2014-6-21 08:35 应该按整段墙来考虑,在抗侧力作用下,该整片墙一端受拉一端受压,而中间墙肢处却处于中性轴位置,受力最小 …同意,应该按整片墙来考虑
回复
13楼
加油加油!
回复
14楼
我也遇到同样问题,怎么弄呢
回复
15楼
还行,不是很懂。多谢楼主。
回复
16楼
众说纷纭啊,一头雾水,求大神解答
回复
17楼
应该按整片墙取,该处是整片墙计算的,
回复
18楼
再说,规范也要求,整片墙的长度不宜大于8米。
回复
19楼
首先要清楚:
(1)只有阴影部分竖向钢筋有增加,普通墙和Lc中非阴影部分的竖向是不增加。
(2)Lc中非阴影部分只提高箍筋或拉筋。
(3)除了暗柱端,其他情形的约束边缘构件阴影区的尺寸都是固定。
因此,对于转角、有翼墙、有柱端的情况,取整个墙肢长度和取分段长度,对墙肢的抗弯承载力是没大的区别的。
个人理解应该Lc中非阴影部分是来应对层间剪力滞后的构造加强措施。那么如果长墙肢的中间翼墙是“有效翼墙”并设置约束边缘,可以分段选取hw来计算Lc。
回复