压缩机比冷风机高20米有没有问题
leven1226
leven1226 Lv.3
2014年06月18日 16:58:08
来自于制冷技术
只看楼主

现场情况是这样的,有一套单机和一套并联机组,风冷的,装在楼顶,然后冷风机在地下室,落差大概22m这样。这样做有没有什么问题或者隐患,还是要在工艺上怎么处理呢!!!求指导...

现场情况是这样的,有一套单机和一套并联机组,风冷的,装在楼顶,然后冷风机在地下室,落差大概22m这样。
这样做有没有什么问题或者隐患,还是要在工艺上怎么处理呢!!!求指导...
山东金舟制冷
2014年06月19日 09:03:48
2楼
1、直接膨胀系统吧?主要是系统内冷冻油的回油问题,建议回气上加上两道提油弯!
回复
冷库专业设计
2014年07月21日 15:42:53
3楼
通常蒸发器高于压缩机时, 压力降考虑液柱影响,作为压缩机高于蒸发器,对于供液来说,减少了压降损失; 但是,需要考虑回气带油问题;可以选择 3级提升回油弯, 每6、7米 一级
回复
weibl001001
2016年03月23日 14:57:01
4楼
这样的氟利昂系统应该回油困难,觉得应该在回气管上做3个击油弯
回复
荣昌制冷
2016年03月23日 15:08:34
5楼
润滑油在低温蒸发器里的粘度大,流动性差,除需要设置合理的回油弯外,还应注意不要缩小管径,尽量减少弯度。
回复
花生cr
2016年03月23日 23:12:46
6楼

不错的资料
回复
co1453962987373
2016年03月28日 13:32:21
7楼
管径要按要求选择,不可减料,
回气管要设油弯,
要注意回气保温问题,因管路过长,回气温度明显升高,
回气过热度太大,搞不好会出现压机过热现象
回复
线轴
2016年04月13日 02:49:19
8楼
光加几个集油弯效果好不了,而且还会产生比较严重的压缩机过热。比较好的解决方法就是在风机出口处加设集油器,在集油器上设置液面显示器或液面控制器,定期排油。
回复

相关推荐

APP内打开