恒温室空调压缩机排气管接头泄漏,但管路上没有截至阀
ruyilyf
ruyilyf Lv.8
2007年10月06日 11:22:57
只看楼主

化验室恒温室空调压缩机排气管接头泄漏,但管路上没有截至阀,怎么办???接头处为扩口连接,已经紧到不能再紧了。而且,干燥过滤器为焊接连接,而且也没有截止阀,除了排空,没法更换呀。请高手指点。

化验室恒温室空调压缩机排气管接头泄漏,但管路上没有截至阀,怎么办???
接头处为扩口连接,已经紧到不能再紧了。而且,干燥过滤器为焊接连接,而且也没有截止阀,除了排空,没法更换呀。
请高手指点。
whiffing
2007年10月08日 12:29:02
2楼
不排空解决问题,感觉难度大大地,期待高人见解。
回复
ruyilyf
2007年10月08日 13:55:11
3楼
没办法,排空后,重新抽真空、打压后,才弄好的。幸好系统不算很大。
回复
大雪漫天
2007年10月08日 19:15:23
4楼
小系统通常弄起来是麻烦的。
回复