52楼
难道每个工地的总包都是流氓打法吗?真是同情楼主。
回复
53楼
应该是临时用电接错造成的,临时用电的空开都烧光了,输入回路的刀闸开关跟塑壳断路器之前都没问题。接了临时用电才出现,只能说了零食用电短路,接错了
回复
54楼
:)都是vv 才才才
回复
55楼
施工现场临时用电纷乱,作为甲方你失职了,甲方和监理有权下停工限期整改令的。
回复
56楼
真正的原因是: 从刀闸的下口直接接出线。 刀闸并没有分断能力!!!!! 一旦过载、短路,就只有烧的份, 不关断路器的事。
回复
57楼
临电有必要整顿
回复
58楼
估计是乱接乱搭造成的,也可能是隔离开关电源线没解好,线头破损,造成短路。这个250A的断路开关太大了,设置这个开关估计是没有水平的人装的,水平太臭了。丢人。
回复
59楼
关于罚款或扣钱等经济措施,补充点个人感受,经过层层转移,最后处罚的是一线的施工人员.
或者这样说,最后倒霉的是真正干活的人,管理人员影响很小甚至不受影响.
拿钱少,肯定会有情绪,有情绪就会影响工作,弄不好恶性循环,有你受的.
但是,换人就不同了.尤其换管理人员,这个是压不住的,
业主吗,就该有业主的范.
回复
60楼
浪尽天涯 发表于 2014-6-25 10:38 施工现场临时用电纷乱,作为甲方你失职了,甲方和监理有权下停工限期整改令的。你想多了
回复
61楼
pu800863 发表于 2014-6-26 08:18 临电有必要整顿为什么?有必要吗?
回复