A/O系统沉降比的问题
linqyy
linqyy Lv.9
2014年06月17日 08:57:31
来自于水处理
只看楼主

今天做SV30发现A系列的SV30在90左右,而B系统在60左右,平时A系列的A池氨氮较另一个低些,但是今天发现沉降性不好。近期进水氨氮在100左右时高时低,cod:300-400。有时氨氮在80-90之间。MLSS:A系列5350mg/L 、B系列5707mg/L.近期投加了些聚铝,出水有黑色碎泥。系统出现什么问题了吗沉降比这么高?请高手指点!

2014年06月17日 09:06:40
2楼
建议检测溶氧是否均匀,根据你所说的沉降比增高且出现黑色碎泥,初步判断或许是溶氧不足或是有搅拌不均匀的死水区,污泥发生厌氧反应发黑,而且溶氧不足的情况下发生丝状菌膨胀的可能性较大,发生丝状菌膨胀污泥沉降性能会变得很差,水处理问题可以到环.保.通与大家交流,建议镜检观察是否有丝状菌膨胀。
回复
boilet
2014年06月17日 09:08:14
3楼
建议检测溶氧是否均匀,根据你所说的沉降比增高且出现黑色碎泥,初步判断或许是溶氧不足或是有搅拌不均匀的死水区,污泥发生厌氧反应发黑,而且溶氧不足的情况下发生丝状菌膨胀的可能性较大,发生丝状菌膨胀污泥沉降性能会变得很差,水处理问题可以到环.保.通与大家交流,建议镜检观察是否有丝状菌膨胀。
回复
oygf123456
2014年06月17日 09:59:57
4楼
先确认是什么原因引起的? 比如说污泥膨胀,严重影响到污泥的一个沉降性能; (镜检确认是和种污泥膨胀) 还有是不是和你的前期运行方式有关联
回复
pengsir222222
2014年06月17日 10:09:41
5楼
是刚调试还是工艺在做运营?出现黑泥,搅拌或着有死角,污泥失去活性;沉降慢有可能氧不足,也有可能进水浓度过大(污水浓度不大,可能是进水量过大),也有可能污泥过多