第一个问题 铸铁管是自来水管把 如果是我觉得漏出来不好,冬天容易上冻。第二个问题 阀门不用做底座支撑的第三个问题 回填土的垃圾太多 ,容易造成管子破裂,应该在管上面回填20以上的沙,
第一个问题 铸铁管是自来水管把 如果是我觉得漏出来不好,冬天容易上冻。
第二个问题 阀门不用做底座支撑的
第三个问题 回填土的垃圾太多 ,容易造成管子破裂,应该在管上面回填20以上的沙,
2楼
进来学习了
回复
3楼
管子回填正确做法就是先在管子四周铺上沙子!
先是细沙,然后粗的!
回复
4楼
第二个问题错了 阀门底部是需要做支撑的 详见图集07MS101
回复
5楼
我们全年埋管子的时候,下面上面我们好像都铺几公分的砂
回复
6楼
1、室外大口径一般采用柔性连接的铸铁管;2、室外阀门需要支撑底座;3、室外管道上下都应该铺设20公分左右的细沙。
回复
7楼
1、问题一可参见:
(1)《室外给水设计规范》GB 50013-2006
7.3.1 管道的埋设深度,应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求及与其他管道交叉等因素确定。
(条文说明)管道埋设深度一般应在冰冻线以下,管道浅埋时应进行热力计算。
(2)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
3.5.3 室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m。
3.5.24 在室外明设的给水管道,应避免受阳光直接照射,塑料给水管还应有有效保护措施;在结冻地区应做保温层,保温层的外壳应密封防渗。
(条文说明)室外明设的管道,在结冻地区无疑要做保温层,
(3)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002 )
9.2.1 给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。
(条文说明)要求将室外给水管道埋设在当地冰冻线以下,是为防止给水管道受冻损坏。调查时反映,一些特殊情况,如山区,有些管道必须在冰冻线以上铺设,管道的保温和防潮措施由于考虑不周出了问题,因此要求凡在冰冻线以上铺设的给水管道必须制定可靠的措施才能进行施工。
2、问题二可参见:
(1)《 室外给水管道附属构筑物》(05S502)、(2)《市政给水管道工程及附属设施》(07MS101-2),阀体的稳定由选用人自行解决。
3、问题三可参见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008)第4.5 节 沟槽回填 有关规定、内容及要求。
回复
8楼
liu810357663 发表于 2014-6-19 16:57 我们全年埋管子的时候,下面上面我们好像都铺几公分的砂铺10cm的沙子。
回复
9楼
说的很好赞一个
回复
10楼
回填土的垃圾太多 ,容易造成管子破裂,应该在管上面回填20以上的沙
回复
11楼
进来学习 了
回复