老手帮我看下散热器的热负荷计算是不是正确,谢谢了!
lsl7250651
lsl7250651 Lv.9
2014年06月16日 15:03:03
来自于采暖供热
只看楼主

我传图了,1001房间的采暖热负荷计算,是双层窗户1500x1500的尺寸,层高3米,外墙传热系数0.42,我这冬季室外温度是-18.1摄氏度,方向是上北下南。1001:Q北外墙=KxFx(tn-tw)a=0.42x(6.6x3)x(18+18.1)x1=300.21w Q北外窗=KxFx(tn-tw)=3.5x(1.5x1.5)x(18+18.1)=284.29w外窗冷风耗热量 Q冷=0.278xCpxVxPwx(tn-tw)=0.278x1.0056x1.4x1.2x36.1=16.95w

我传图了,1001房间的采暖热负荷计算,是双层窗户1500x1500的尺寸,层高3米,外墙传热系数0.42,我这冬季室外温度是-18.1摄氏度,方向是上北下南。
1001:Q北外墙=KxFx(tn-tw)a=0.42x(6.6x3)x(18+18.1)x1=300.21w
Q北外窗=KxFx(tn-tw)=3.5x(1.5x1.5)x(18+18.1)=284.29w
外窗冷风耗热量 Q冷=0.278xCpxVxPwx(tn-tw)=0.278x1.0056x1.4x1.2x36.1=16.95w
所以Q北外窗=284.29+16.95=301.24w
Q西外墙=KxFx(tn-tw)a=0.42x(4.2x3)x(18+18.1)=191.04w
西外墙修正-0.05=9.552 所以Q西外墙=191.04+9.552=200.59w
Q地面=FdxKpj.dx(tn-tw)=27.72x0.46x(18+18.1)=460.32w
所以总负荷,Q总=300.21+301.24+200.59+460.32=1262.367W , 这么算对么? 就老手指教下,我真是迷糊死了,急求,麻烦细点讲解,谢谢了,另外屋面的维护负荷怎么算也用 KxFx(tn-tw)这个公式么? 求解答 谢谢了!

01111111110.jpg

免费打赏
lsl7250651
2014年06月16日 15:04:33
2楼
锅炉热水采暖,采暖形式是 散热器~~~
回复
lsl7250651
2014年06月16日 15:05:42
3楼
我的QQ是174838616 如果有详细的计算方法,也可以发我QQ邮箱里 那样更好了,感恩不尽~~~~
回复
wu.ye
2014年06月17日 08:04:59
4楼
建议看一下设计手册,手册上说的很细,不明白处再问吧
回复
wu.ye
2014年06月17日 08:06:01
5楼
墙面积没减窗面积吧
回复
wu.ye
2014年06月17日 08:07:36
6楼
要求不高时,基本可以算对
回复
wu.ye
2014年06月17日 08:14:59
7楼
西外墙修正-0.05=9.552 所以Q西外墙=191.04+9.552=200.59w


应该是减去9.552
回复
wu.ye
2014年06月17日 08:16:31
8楼
现在都用软件计算,为什么不找一个软件,那样的话简单多了
回复
wu.ye
2014年06月17日 08:16:56
9楼
当然知道计算原理就更好了。
回复
lsl7250651
2014年06月17日 09:55:55
10楼
wu.ye 发表于 2014-6-17 08:14 西外墙修正-0.05=9.552 所以Q西外墙=191.04+9.552=200.59w西外墙 属于冷面,负荷不应该增加么?
回复
lsl7250651
2014年06月17日 09:56:37
11楼
wu.ye 发表于 2014-6-17 08:16 现在都用软件计算,为什么不找一个软件,那样的话简单多了想多学点
回复

相关推荐