项目背景:该项目是长春市的一个狂犬疫苗车间的冷库,其中需要配置冷量的库体如下:培养液储存间38.5㎡,收获液储藏间22.5㎡,浓缩液存储间13.5㎡,灭活待检间18㎡,原液半成品间31.5㎡,低温间7.5㎡,库内温度要求达到2~8℃,层高3.5m。 长春市室外环境温度-30~35℃。 现在需要为冷库间提供的的冷冻水温度为-7℃,请问如何计算出冷库的所需的总制冷量为多少。
估算一下大楷57000大卡
回复
3楼
taikunnan 发表于 2014-6-16 21:11 估算一下大楷57000大卡66kw这么大的,你是考虑哪些方面,怎样估算出来的,我估算出来是33kw。
回复
4楼
1、为什么选用冷冻水送房间内?氟利昂直接膨胀不行吗?
回复
5楼
guijin0507 发表于 2014-6-18 09:51 66kw这么大的,你是考虑哪些方面,怎样估算出来的,我估算出来是33kw。地平面131平方 每平方取500瓦 (依据是 库温20度时经验是每平米200-230瓦 0度时取500瓦)
回复
6楼
感谢楼主,学习到了!!!
回复