关于消防电梯前室(独立前室)门的开启方向
土木论坛123456
2014年06月12日 16:05:02
来自于建筑规范
只看楼主

关于消防电梯门的开启方向问题,对于合用前室,一般都是往疏散方向开启但是对于单独的消防电梯的前室的门的开启方向。规范没有明确规定,首层应该是外开,其它层内开外开都可以。最近有幸看到一篇文章,关于这个的开启方向的建议,希望大家有个了解,如有异议。可随时交流文章的出处:http://www.docin.com/p-705691917.html但是这个提到的门开向前室方便消防员疏散。那就有个疑问了,既然消防电梯可以作为消防员疏散,那为啥不能作为人员疏散呢???

关于消防电梯门的开启方向问题,对于合用前室,一般都是往疏散方向开启 但是对于单独的消防电梯的前室的门的开启方向。规范没有明确规定,首层应该是外开,其它层内开外开都可以。最近有幸看到一篇文章,关于这个的开启方向的建议,希望大家有个了解,如有异议。可随时交流
文章的出处:http://www.docin.com/p-705691917.html11.jpg但是这个提到的门开向前室方便消防员疏散。那就有个疑问了,既然消防电梯可以作为消防员疏散,那为啥不能作为人员疏散呢???


11.jpg

玻璃尊
2014年06月12日 22:05:08
2楼
本帖最后由 玻璃尊 于 2014-6-12 22:47 编辑

文章只是代表作者个人对规范的理解,可以参考但并不能作为设计依据。文章说到,独立设置前室的消防电梯,其前室的门设置为防火门时,除首层多设为向疏散方向开启,即开向室外方向,其他楼层可以不限。其实作者的观点是错误的。

消防电梯前室门的开启方向问题,《高规》5.4.2规定:防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。《高规》6.1.16规定(强条):高层建筑的公共疏散门均应向疏散方向开启,且不应采用侧拉门、吊门和转门。《高规》6.3.3.4规定:消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。从以上规定可以看出,消防电梯前室平开门应为向疏散方向开启,合用前室和独立前室都应该这样设置。

关于消防电梯可以作为消防员疏散,那为啥不能作为人员疏散的问题,《高规》并没有规定哦~~~,其实消防电梯是可以作为人员疏散的。在实际的设计,考虑到消防电梯属于站点停靠方式和机械式运作,应急事件发生时,难以完全保证及时疏散和安全运转,消防设计时,才不将消防电梯作为安全疏散出口来设计计算的。也有很多人按《建筑设计防火规范》GB50016-2006的5.3.6规定(自动扶梯和电梯不应作为安全疏散设施)作为依据,说高层建筑的消防电梯不能作为安全疏散设施,其实严格说起来也是不正确的。
回复
土木论坛123456
2014年06月13日 09:14:35
3楼
玻璃尊 发表于 2014-6-12 22:05 文章只是代表作者个人对规范的理解,可以参考但并不能作为设计依据。文章说到,独立设置前室的消防电梯,其 …恩,是的。但是如果文中所说消防员救火后通过消防电梯下到一层,那二层以上应该是往内开启如果消防疏散也只是通过楼梯那么应该是向外疏散以我个人理解,消防员救火后消防电梯不能作为下到一层的疏散设施。所以所有的楼层门向外开为好,因为一旦某些楼层失火导致建筑内部物品倒塌或者火势旺盛,内开的前室门可能会失效。如果是外开的话最多就是此层门打不开而已,以上问题仅代表个人观点。毕竟现行规范没有明确,所以内开外开在现行规范都无妨
回复
秋霜剑
2014年06月13日 09:41:38
4楼
个人观点:设计实践时,防火门应为向疏散方向开启的平开门,消防电梯间前室的门,不要选用防火卷帘。这样做简单、安全。
回复
土木论坛123456
2014年06月13日 10:45:05
5楼
tzljzj5 发表于 2014-6-13 09:41 个人观点:设计实践时,防火门应为向疏散方向开启的平开门,消防电梯间前室的门,不要选用防火卷帘。这样做 …是的,我也不建议用防火卷帘
回复
玻璃尊
2014年06月13日 10:50:28
6楼
本帖最后由 玻璃尊 于 2014-6-13 10:54 编辑 建筑小妞 发表于 2014-6-13 09:14 恩,是的。但是如果文中所说消防员救火后通过消防电梯下到一层,那二层以上应该是往内开启如果消防疏 …消防电梯前室门外开(二层以上)违反了《高规》5.4.2规定:防火门应为向疏散方向开启的平开门。消防电梯前室本质就是一个疏散出口,出于保守的安全角度考虑,只是在设计计算时不计入疏散出口和疏散距离考虑,在设计图纸上,应该要按照规定要求往疏散方向开启。并且消防电梯前室不会因楼层失火导致建筑内部物品倒塌或者火势旺盛引起内开门失效,因为前室内部不能存放物品且没有火势。
回复
土木论坛123456
2014年06月13日 11:07:57
7楼
玻璃尊 发表于 2014-6-13 10:50 消防电梯前室门外开(二层以上)违反了《高规》5.4.2规定:防火门应为向疏散方向开启的平开门。消防电梯前 …我说的是消防电梯外而且规划还说如果每个门的疏散人数小于15人,门的开启方向不限嘛
回复
玻璃尊
2014年06月13日 11:56:13
8楼
建筑小妞 发表于 2014-6-13 11:07 我说的是消防电梯外而且规划还说如果每个门的疏散人数小于15人,门的开启方向不限嘛一般电梯的独立前室门(二层以上)外开是正确的。
回复
土木论坛123456
2014年06月13日 12:15:02
9楼
玻璃尊 发表于 2014-6-13 11:56 一般电梯的独立前室门(二层以上)外开是正确的。比较合理的解释
回复
玻璃尊
2014年06月13日 13:47:25
10楼
建筑小妞 发表于 2014-6-13 12:15 比较合理的解释小妞建的建筑设计及规范群 Q=258705443小妞很快就会在群晒照哦~~欢迎大家速度加入:)我的表现值得小妞晒照吗?:)
回复
玻璃尊
2014年06月13日 13:50:37
11楼
要看版主小妞玉照的速加群258705443
回复