空调系统冷负荷如何确定?
hehailing4576
2014年06月12日 15:10:44
来自于中央空调
只看楼主

按照注考资料,系统冷负荷应该包括:1、房间冷负荷2、新风冷负荷3、管道传热损失带来的负荷4、冷机、水泵等的输入功率其中前三个比较好理解,第四项解释为:水泵、冷水机组等工作时输入的电能会转变为热,需要冷水机组提供的冷量来平衡?但个人有点疑问,电机发热会不会散发到空气里,通过通风传到室外,还是象前面解释的传给冷水?大家再选冷水机组时,系统冷负荷包括第四项吗?

按照注考资料,系统冷负荷应该包括:1、房间冷负荷
2、新风冷负荷
3、管道传热损失带来的负荷
4、冷机、水泵等的输入功率
其中前三个比较好理解,第四项解释为:水泵、冷水机组等工作时输入的电能会转变为热,需要冷水机组提供的冷量来平衡?
但个人有点疑问,电机发热会不会散发到空气里,通过通风传到室外,还是象前面解释的传给冷水?
大家再选冷水机组时,系统冷负荷包括第四项吗?
免费打赏
ww47306
2014年06月12日 17:13:56
2楼
前三项没有问题。
水泵的输入功率也应计入,但是严格来说也不是全部。因为水泵电机的输入电能有部分转换成噪声和传到空气中的热能,水泵电机的输出功率全部转换成管路得到的热能。
冷机的输入功率,这个值得商榷。冷机的电机输入功率从冷凝器侧排放,不管是水冷还是风冷,都是排放至大气中,和整个系统的冷负荷没关系。
回复
wu.ye
2014年06月13日 08:22:44
3楼
呵呵,知道了
回复
hehailing4576
2014年06月13日 08:26:46
4楼
ww47306 发表于 2014-6-12 17:13 前三项没有问题。水泵的输入功率也应计入,但是严格来说也不是全部。因为水泵电机的输入电能有部分转换成 …这样分析的话,系统冷负荷还应包括风机盘管的输入功率,因为我没在设计院工作过,想问设计院的同学,实际设计的时候,需要算的这样麻烦吗?大家都算哪几项啊?
回复
znbj360
2014年06月13日 14:34:27
5楼
家用中央空调请访问智能百家网
回复
czxhello
2014年07月17日 10:35:19
6楼
不错,学习了~~
回复

相关推荐