负筋在中间支座可以锚固吗?
maxkuang16
maxkuang16 Lv.3
2014年06月11日 20:14:43
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-11 20:59 编辑 中间支座负筋是否可以在中间支座锚固?有没有具体规范?

本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-11 20:59 编辑

22222.jpg
中间支座负筋是否可以在中间支座锚固?有没有具体规范?

22222.jpg

免费打赏
夜幕将离
2014年06月11日 22:25:11
2楼
这样就不是连续梁了哦。详见11G101图集
回复
maxkuang16
2014年06月11日 22:28:52
3楼
夜幕将离 发表于 2014-6-11 22:25 这样就不是连续梁了哦。详见11G101图集能不能说详细点?
回复
夜幕将离
2014年06月11日 22:38:53
4楼
maxkuang16 发表于 2014-6-11 22:28 能不能说详细点?49219804921981
回复
maxkuang16
2014年06月11日 23:01:31
5楼
夜幕将离 发表于 2014-6-11 22:38 不考虑经济角度,我想知道我这种做法有没有问题,看图集的话,梁顶面标高有高差的话,一边可以做90度弯钩锚固,另一边可以直锚,但是却没有说梁顶面标高相同时可不可以这样做。
回复
z101508
2014年06月11日 23:16:59
6楼
可以锚固.............
回复
夜幕将离
2014年06月12日 00:35:42
7楼
maxkuang16 发表于 2014-6-11 23:01 不考虑经济角度,我想知道我这种做法有没有问题,看图集的话,梁顶面标高有高差的话,一边可以做90度弯钩 …前提是正确理解施工图。如果图纸标注的是单跨则可以,相邻两跨梁顶标高出现较大高差时常用。
回复
无间道
2014年06月12日 07:37:29
8楼
可以锚固,就是浪费材料和人工。
回复
zhuoning2012
2014年06月22日 19:43:52
9楼
一般不可以锚固
回复
c498578057
2014年06月23日 08:53:32
10楼
框架梁应贯通中柱
回复
龙枪虎豹骑
2017年02月24日 14:27:20
11楼

谢谢撸主分享,非常好的资料。