边缘构件箍筋有没有计算要求?
virover零88
virover零88 Lv.12
2014年06月11日 14:37:09
只看楼主

边缘构件的竖向钢筋规范上是有要满足承载力要求,而箍筋是不是仅满足构造要求(配箍率也是构造吧),没有计算要求?

边缘构件的竖向钢筋规范上是有要满足承载力要求,而箍筋是不是仅满足构造要求(配箍率也是构造吧),没有计算要求?
免费打赏
2014年06月11日 16:51:22
2楼
承载力要求不就是计算要求吗?
回复
hyp1962
2014年06月11日 19:17:03
3楼
楼主的理解是正确的。
回复
virover零88
2014年06月12日 12:50:12
4楼
hyp1962 发表于 2014-6-11 19:17 楼主的理解是正确的。就是不同于框架柱,虽然也有配箍率的构造要求,但首先要满足的框架柱斜截面受剪承载力的计算要求 是吧?
回复
高处能胜寒
2014年06月12日 13:14:04
5楼
构造边缘构满足最小直径和间距就可以了,对于某一墙肢全是构造边缘构件,箍筋要满足墙体的配筋要求,在抗震设计时,对于连体结构,错层结构,以及B级高层,构造边缘构件才有配箍特征值的要求。
回复
virover零88
2014年06月12日 14:34:11
6楼
高处能胜寒 发表于 2014-6-12 13:14 构造边缘构满足最小直径和间距就可以了,对于某一墙肢全是构造边缘构件,箍筋要满足墙体的配筋要求,在抗震 …我的疑问是边缘构件除了配股特征值,最小直径,间距的要求,有没有类似框架柱斜截面受剪承载力的计算要求?
回复
hyp1962
2014年06月13日 20:12:24
7楼
一文 发表于 2014-6-12 12:50 就是不同于框架柱,虽然也有配箍率的构造要求,但首先要满足的框架柱斜截面受剪承载力的计算要求 是吧?剪力墙当然也有斜截面受剪承载力的计算要求,但要注意的是剪力墙受剪承载力计算确定的是墙体水平钢筋的面积,而不是边缘构件的箍筋。
回复

相关推荐