注意细节1:铜管存放与保养要点: 配管开口部尽量横向或朝下放置 铜管穿墙时,管口必须加盖,以防杂物进入管内 配管不要直接放置在地面或不要与地面摩擦 雨天进行配管作业时,必须堵上盖后施工
注意细节1:铜管存放与保养要点:
配管开口部尽量横向或朝下放置 |
铜管穿墙时,管口必须加盖,以防杂物进入管内 |
配管不要直接放置在地面或不要与地面摩擦 |
雨天进行配管作业时,必须堵上盖后施工 |
不正确案例:铜管使用前两端必须要密封 |
注意细节2:充氮保护
首先了解充氮保护的重要性。
充氮保护要点: | 未进行充氮保护或操做不正确的危害性: |
1.充入的气体必须是氮气,气流大小控制要合适。
2.
充入的路径要合理,必须是只有一个出口,且氮气必须要流过所在
焊接的配管焊接点。
3.氮气充入软管插入铜管端口部位处必须要裹好,不能漏气。
|
1.钎焊时未进行充氮保护,铜管内表面就会产生氧化物,造成冷媒系
统的堵塞,导致压缩机烧毁,空调效果不良等各种故障。
2.
钎焊时没有足量的氮气充入正在焊接的冷媒管道,铜管内表面就会
产生氧化物,这些氧化物就会造成冷媒系统的堵塞,导致压缩机烧
毁,空调效果不良等各种故障。
3.
为了避免这些问题,钎焊时必须持续向冷媒管通入氮气,并确保氮
气流经正在操作的焊点,直至焊接结束,铜管完全冷却为止。
|
①钎焊也需要充氮保护:
②钎焊后铜管尚未冷却,应继续吹氮气直到冷却。将铜管自然冷却一段时间,用手触摸不再烫手后再用湿布冷却。(不能用冷水直接冷却)
注:铜铜焊接时请使用不需要焊料添加剂的焊材、焊料添加剂会腐蚀铜管也会损坏冷冻机油。
推荐使用:磷铜焊材,钎焊温度735--840℃ 银铜焊材,钎焊温度700--845℃
③氮气保护焊接对比:
④充氮操作错误案例:
注意细节3:配管施工
注意细节4:管道吹污
①吹污的主要目的:
⑴ 当氮气替换不足时可除去铜管中的氧化物粉末或部分氧化皮。
⑵ 当管子封盖不密实时可除去管内脏物和潮气。
不进行吹污的危害:
管道内残存的固体杂质水分不能有效清除,会导致冰堵、脏堵和压缩机卡死等严重故障。
②管道吹污步骤:
⑴ 将压力调节阀装在氮气瓶上,所用气体必须是氮气
⑵ 将压力调节阀出口端与室外机液管侧的通入口用充气管连接起来。
⑶ 用盲塞将室内机A 之外的所有液侧铜管接口(包括B 机处)堵塞好。
⑷ 打开氮气瓶阀置调节阀至5kg 。
⑸ 检查氮气是否通过A 室内机侧的液管(室内机本体侧的接口已被胶带盖住,以防脏物进入)。
③管道吹污操作操作要点:
⑴ 手持合适的封堵材料(比如木块包白棉布)抵住室内机气侧主管管口
⑵ 当压力增加到的无法抵住时,突然释放管口(一次吹洗)。重复以上步骤进行重复吹污(进行多次吹洗)
⑶ 对各室内机连接铜管重复以上操作。
⑷ 吹污的顺序:当管路已连成系统后,吹污的顺序是由远到近。即相对于主机而言,从最远端的管口开始,依次向主机方向操作(即顺序为①-②-③-④-⑤-⑥)。
⑸ 当对其中一个管口进行吹污时,与此管路相通的所有管口必需将其封堵后方可进行吹污。
⑹ 吹污结束后,必需将所有与大气相通的管口封好,以免灰尘、杂物及水气再次进入
注意细节5:配管气密性检查
①配管气密性试验要点:
1.各个冷媒系统,一定要从气体、液体两侧同时加压。
2.气密性试验必须使用干燥氮气做介质。
②冷媒配管试压步骤:
③配管气密性试验:
压力修正方法:环境温度每有±1℃温差,便会有±0.1 kgf/cm2的压力差。 修正公式:实际值=加压时压力-(加压时温度-观察时温度)×0.1 kgf/cm2;根据用修正后的值与加压值相比较即可看出压力是否下降。
④配管气密性试压图片:
快来与小编一起分享施工过程需要注意的那些细节问题吧!