电流互感器的原理与变压器的原理相同,也是通过电磁感应原理工作的,将一次绕组中的电流传到二次绕组中,它的一次绕组与线路串联,二次绕组与仪表和继电装置串联。正常运行的电流互感器一次电流的大小与二次负荷的电流大小无关。运行中的电流互感器,一次电流所产生的磁势大部分被二次电流产生的磁势所平衡(抵消);当二次侧开路时,一次电流变成了励磁电流,在二次绕组中产生很高的电势,其峰值可达几千伏,危及人身和设备安全。带电处理电流互感器二次侧开路时,一定应将一次负荷减小或减为零后方可处理。
通俗来讲,就是说,一次电流是激磁的;二次电流是去磁的,这样磁场不会饱和。但如果二次侧开路啦,去磁电流没有了,当一次电流较大,比如接近额定值的时候,就有可能造成磁饱和。这种电流对磁场的失控会导致磁场的突变,会在二次侧感应出很高的过电压,有可能会击穿二次端子,引起电气火灾。
不严重的时候,也会产生发热现象。
回复
3楼
beida_energy 发表于 2014-6-11 10:39 通俗来讲,就是说,一次电流是激磁的;二次电流是去磁的,这样磁场不会饱和。但如果二次侧开路啦,去磁电流 …多谢补充说明,努力学习中
回复
4楼
呵呵
真是学究,哪用这样复杂的解释啊。
我是这样给徒弟们说的:
电流互感器,就是一个小容量的升压变压器。变压比很高,所以初级只要一两匝就行,次级电压极高,不短路就会电死人。因为容量小,次级匝数多,所以不拍短路。
回复
5楼
多谢补充说明,努力学习中
回复
6楼
shenzhen_aut 发表于 2014-6-12 17:42 呵呵 真是学究,哪用这样复杂的解释啊。 我是这样给徒弟们说的:简单易懂。。。
回复
7楼
电流互感器就是理论上的电流源,它的二次电流是随一次被动地流动,主动断开就破坏了电流源固有特点,只能把常态变成非常态,由于一次电流的存在,不断给铁芯增加磁动势,且没有(二次的)去磁电流,一是二次线圈上电压不断增高,二是使铁芯进入磁饱和。
回复
8楼
通俗来讲,就是说,一次电流是激磁的;二次电流是去磁的,这样磁场不会饱和。但如果二次侧开路啦,去磁电流 ...
回复
9楼
shenzhen_aut 发表于 2014-6-12 17:42 呵呵 真是学究,哪用这样复杂的解释啊。 我是这样给徒弟们说的:这个解释好,容易理解。
回复
10楼
ccc___ 发表于 2014-6-16 17:03 电流互感器就是理论上的电流源,它的二次电流是随一次被动地流动,主动断开就破坏了电流源固有特点,只能把 …解释了很好啊 好理解好记
回复
11楼
shenzhen_aut 发表于 2014-6-12 17:42 呵呵 真是学究,哪用这样复杂的解释啊。 我是这样给徒弟们说的:这样解释比较通俗易懂