关于DL621接地标准中最大接触电位差的定义
zxy575
zxy575 Lv.3
2014年06月09日 21:04:09
只看楼主

接触电位差U1定义:地面上设备水平距离0.8米处与设备外壳、构架或墙壁离地面的垂直距离1.8处的两点电位差;最大接触电位差U2定义:接地网孔中心对接地极的最大电位差。是不是说U2大于U1,还是说U2就是那么定义的,总是理解不了“最大”二字。请大侠解释一下

接触电位差U1定义:地面上设备水平距离0.8米处与设备外壳、构架或墙壁离地面的垂直距离1.8处的两点电位差;
最大接触电位差U2定义:接地网孔中心对接地极的最大电位差。

是不是说U2大于U1,还是说U2就是那么定义的,总是理解不了“最大”二字。
请大侠解释一下
免费打赏
electricity
2014年06月10日 08:53:59
2楼
U2最大,只是电厂和电力变电站相关的接地理念。因为入地电流很大,地网感应电压很高。
回复
zxy575
2014年06月19日 11:18:02
3楼
electricity 发表于 2014-6-10 08:53 U2最大,只是电厂和电力变电站相关的接地理念。因为入地电流很大,地网感应电压很高。谢谢,刚接触,还是理解不了,有时间请教你再
回复

相关推荐

APP内打开