2014年06月09日 13:07:43
只看楼主

按照民规的要求,住宅建筑总进线处需要安装隔离电器,能断开所有带电导体。我做过的多层住宅总功率一般也就100~200kW左右,进线处总断路器一般选择常熟的塑壳断路器。目前常见的常熟、上海人民的塑壳断路器都自带隔离功能了,按照民规,带隔离功能的断路器可以作为隔离电器使用。那么请教大家,在自带隔离功能的总断路器前面,还需要单独安装一个总隔离开关吗?大家是怎么做的?我觉得不需要在安装隔离开关,节省成本,减少原件,降低配电复杂性。但是看到很多其他图纸仍然安装了总隔离开关,为啥呢?

按照民规的要求,住宅建筑总进线处需要安装隔离电器,能断开所有带电导体。
我做过的多层住宅总功率一般也就100~200kW左右,进线处总断路器一般选择常熟的塑壳断路器。
目前常见的常熟、上海人民的塑壳断路器都自带隔离功能了,按照民规,带隔离功能的断路器可以作为隔离电器使用。

那么请教大家,在自带隔离功能的总断路器前面,还需要单独安装一个总隔离开关吗?大家是怎么做的?

我觉得不需要在安装隔离开关,节省成本,减少原件,降低配电复杂性。但是看到很多其他图纸仍然安装了总隔离开关,为啥呢?
免费打赏
通通
2015年01月31日 20:16:10
12楼
学习学习学习
回复
beida_energy
2015年01月31日 20:29:02
13楼
liuex1108 发表于 2015-1-31 17:43 让我产生疑问的地方就在这里……不论是什么设备总是要“人”来使用的,所以产品性能是一个方面,操作人 …目前确实好多地方的施工工地的配电箱不装隔离开关了,这也是隔离式断路器产生的原因之一。隔离无非就是“有效的开距,明显的断口”!首先,开距没有任何问题!那么断口呢?貌似就有问题了是吧?但是高压的手车柜不也看不到断口吗?你摇出小车后,触点根本就木有看到,但是就木有人质疑!怎么一到低压就这么多事啊?所以,有些人爱好抬杠玩儿!
回复
muyuyao
2015年01月31日 22:59:45
14楼
liyongjing12 发表于 2014-6-9 14:22 楼主回答的正确!谁是楼主啊???!!!
回复
god_young001
2015年01月31日 23:21:55
15楼
沙发说的很好
回复
liuex1108
2015年02月01日 17:04:03
16楼
beida_energy 发表于 2015-1-31 20:29 目前确实好多地方的施工工地的配电箱不装隔离开关了,这也是隔离式断路器产生的原因之一。隔离无非就是 …我觉得还是近几年规范关于“电气隔离”的要求变了,我对高压部分不太熟悉,就低压来说。《低压配电设计规范》《民规》中关于低压电器的选择,都只是要求设置“带隔离功能”或“隔离电器”,都是偏重于对电器功能的要求,而不是具体的电器选型(比如某某情况下要求“采取隔离措施”或“具有隔离功能”)。另外,《低压配电设计规范》中也不要求低压隔离开关一定要求明显可见“断开触头之间的隔离距离”了,只要能标识“闭合”和“断开”状态就可以(当然还有防止意外闭合、防止意外断开的锁定要求),条文说明中说来自《低压开关设备和控制设备》的要求。
回复
qiao2008zd
2015年02月01日 17:59:51
17楼
学习了,学习了
回复
beida_energy
2015年02月01日 18:01:24
18楼
liuex1108 发表于 2015-2-1 17:04 我觉得还是近几年规范关于“电气隔离”的要求变了,我对高压部分不太熟悉,就低压来说。《低压配电设计规 …对头!但是有些人跟不上节奏啊 !抱着老的东西就是不肯放。如果按照之前的要求,在现阶段,根本无法操作。
回复
hbj0629
2015年02月01日 22:19:42
19楼
马克马克!!!马克马克!!!马克马克!!!
回复
engineershao
2015年02月02日 08:43:58
20楼
刀熔开关、隔离开关、断路器的都有