2楼
luguode,学习了
回复
3楼
那里来的控制电路?怎能没有设计一个手动控制呢?即一般运行时,要靠人启动,一旦需要停止,也要能通过按钮停下来,但这里没有。
一本教材上的?有时候那些出版物不太靠谱。
回复
4楼
北大山人 发表于 2014-6-9 15:33 那里来的控制电路?怎能没有设计一个手动控制呢?即一般运行时,要靠人启动,一旦需要停止,也要能通过按钮 …:Q:L:L:L:L:L
回复
5楼
这个电路一通电的瞬间,KM1、KM2有可能瞬间同时闭合造成相间短路。
现在的教材有不少是害人的,曾经在一个高级技校(甚至高等职业院校)看到过学生实训过程中接的一个按钮联锁正反转控制电路没有使用触点联锁,仅仅使用了按钮联锁。
回复
6楼
KT(时间继电器)线圈在哪?怎么只见接点不见线圈???????????没法读解?
回复
7楼
就是啊 这个图纸我怎么看都看不懂 郁闷死了
回复
8楼
支持上面几位朋友的说法!
1、通电瞬间二只接触器会抢电接通,这是控制电路最不允许的线路;
2、没有人工操作的二次控制按钮,违反常规逻辑;
3、时间继电器KT线圈不在线路图中,其动作无法与逻辑联系;
4、时间继电器KT1的延时动作触点的延时方向可能画错,无法分析其动作逻辑。
回复
9楼
ccc___ 发表于 2014-6-10 11:00 支持上面几位朋友的说法!1、通电瞬间二只接触器会抢电接通,这是控制电路最不允许的线路;谢谢区管,看了几天愣是没看出个所以然来,脑袋都看蒙了 :lol
回复