本帖最后由 stan22 于 2014-6-8 16:52 编辑 我理解的是 NH-BV是 耐火B级 耐火级别划分 耐火分为 A b j级 ZBN-bv是 阻燃B类耐火 按 阻燃划分 阻燃分为 A B C D级所以NH-BV价格比ZBN-BV贵 ZBN-BV按照 阻燃划分 达不到耐火要求。是否正确。 请大神指导。
本帖最后由 stan22 于 2014-6-8 16:52 编辑
我理解的是 NH-BV是 耐火B级 耐火级别划分 耐火分为 A b j级
ZBN-bv是 阻燃B类耐火 按 阻燃划分 阻燃分为 A B C D级
所以NH-BV价格比ZBN-BV贵 ZBN-BV按照 阻燃划分 达不到耐火要求。
是否正确。 请大神指导。
2楼
耐火不分Ab,只有750℃和950℃耐火极限的区别
阻燃才分ABCD
回复
3楼
耐火分A B级
这两个那个贵?
回复
4楼
stan22 发表于 2014-6-8 22:59 耐火分A B级这两个那个贵?耐火不分A和B,呵呵
回复
5楼
开心老爸 发表于 2014-6-9 09:22 耐火不分A和B,呵呵这两个两种贵一些
回复
6楼
stan22 发表于 2014-6-9 17:34 这两个两种贵一些阻燃A级比阻燃B级贵些。耐火没有AB级
回复
7楼
开心老爸 发表于 2014-6-10 09:41 阻燃A级比阻燃B级贵些。耐火没有AB级请版主能帮忙找到相关规范吗 不分 A B的依据
回复
8楼
stan22 发表于 2014-9-23 14:08 请版主能帮忙找到相关规范吗 不分 A B的依据部分AB还找依据?应该是你分AB找依据吧
回复
9楼
按《GB/T 19666—2005阻燃和耐火电线电缆通则》,如开心所说,阻燃分ABCD四级,耐火不分级(当阻燃耐火电缆时的分级实际是以阻燃来分级的)。
回复
10楼
这么专业的问题,当然应该好好问问专家了,筑龙网现在在做专家在线答疑,第一时间回答你。专业性必须是无与伦比bbs.zhulong.com/dayi/question84&f=2
回复
11楼
sh77521 发表于 2014-9-23 15:36 这么专业的问题,当然应该好好问问专家了,筑龙网现在在做专家在线答疑,第一时间回答你。专业性必须是无 …次奥 挖社会主义墙角么 这是?
回复