六层框架结构出现要考虑重力二阶效应怎么办?
系卡
系卡 Lv.11
2014年06月08日 09:57:47
只看楼主

本帖最后由 系卡 于 2014-6-10 10:04 编辑 六层框架结构出现要考虑重力二阶效应怎么办?这个正常不?要怎么调才不会提示要考虑重力二阶效应?

本帖最后由 系卡 于 2014-6-10 10:04 编辑

六层框架结构出现要考虑重力二阶效应怎么办?这个正常不?要怎么调才不会提示要考虑重力二阶效应?


2014年06月08日 10:11:29
2楼
六层的房子可以不遵守高规吧
回复
系卡
2014年06月08日 10:52:55
3楼
游客 115.231.76.x 发表于 2014-6-8 10:11 六层的房子可以不遵守高规吧那需不需要点P-△效应这个选项呢?计算需要考虑重力二阶效应。。。
回复
小二郎的rp
2014年06月08日 18:08:58
4楼
刚度不够,加大柱截面
回复
高处能胜寒
2014年06月08日 21:25:06
5楼
你是不是勾选了P-△这个选项。多层不用管的!
回复
系卡
2014年06月09日 01:46:49
6楼
高处能胜寒 发表于 2014-6-8 21:25 你是不是勾选了P-△这个选项。多层不用管的!是勾选了啊,我看上面计算说需要考虑重力二阶效应,那么多层不需要勾选吗?
回复
高处能胜寒
2014年06月09日 05:59:47
7楼
系卡 发表于 2014-6-9 01:46 是勾选了啊,我看上面计算说需要考虑重力二阶效应,那么多层不需要勾选吗?先不勾选,然后看计算结果,当刚重比大于2.7时,重力二阶效应导致的内力及位移增量仅在5%左右,此时就不需要点P-△效应,否则要点取吧,一般多层刚重比都达到10以上吧。很难出现小于2.7的情况。
回复
jinghai522521
2014年06月09日 09:51:39
8楼
不用考虑:)
回复
wodexina
2014年06月09日 10:24:01
9楼
刚度不够啊
回复
系卡
2014年06月10日 09:53:10
10楼
高处能胜寒 发表于 2014-6-9 05:59 先不勾选,然后看计算结果,当刚重比大于2.7时,重力二阶效应导致的内力及位移增量仅在5%左右,此时就不需 …嗯,谢谢啦~
回复
系卡
2014年06月10日 09:54:00
11楼
wodexina 发表于 2014-6-9 10:24 刚度不够啊不让调柱子大小啊,柱子截面已经够大了
回复

相关推荐

APP内打开