本帖最后由 系卡 于 2014-6-10 10:04 编辑 六层框架结构出现要考虑重力二阶效应怎么办?这个正常不?要怎么调才不会提示要考虑重力二阶效应?
本帖最后由 系卡 于 2014-6-10 10:04 编辑
六层框架结构出现要考虑重力二阶效应怎么办?这个正常不?要怎么调才不会提示要考虑重力二阶效应?
2楼
六层的房子可以不遵守高规吧
回复
3楼
游客 115.231.76.x 发表于 2014-6-8 10:11 六层的房子可以不遵守高规吧那需不需要点P-△效应这个选项呢?计算需要考虑重力二阶效应。。。
回复
4楼
刚度不够,加大柱截面
回复
5楼
你是不是勾选了P-△这个选项。多层不用管的!
回复
6楼
高处能胜寒 发表于 2014-6-8 21:25 你是不是勾选了P-△这个选项。多层不用管的!是勾选了啊,我看上面计算说需要考虑重力二阶效应,那么多层不需要勾选吗?
回复
7楼
系卡 发表于 2014-6-9 01:46 是勾选了啊,我看上面计算说需要考虑重力二阶效应,那么多层不需要勾选吗?先不勾选,然后看计算结果,当刚重比大于2.7时,重力二阶效应导致的内力及位移增量仅在5%左右,此时就不需要点P-△效应,否则要点取吧,一般多层刚重比都达到10以上吧。很难出现小于2.7的情况。
回复
8楼
不用考虑:)
回复
9楼
刚度不够啊
回复
10楼
高处能胜寒 发表于 2014-6-9 05:59 先不勾选,然后看计算结果,当刚重比大于2.7时,重力二阶效应导致的内力及位移增量仅在5%左右,此时就不需 …嗯,谢谢啦~
回复
11楼
wodexina 发表于 2014-6-9 10:24 刚度不够啊不让调柱子大小啊,柱子截面已经够大了
回复