1000平方单层6.5米的加氢车间加设喷淋系统吗

1000平方单层6.5米的加氢车间加设喷淋系统吗
晴朗天空
2014年06月06日 23:51:04
2楼
不用。首先,规范未做要求。其次,加氢车间主要危险来自于爆炸,其实车间内并无多少可燃物。喷淋对爆炸有多少作用???
回复
黑侠007
2014年06月07日 12:42:58
3楼
不需要!建规 没有要求。
回复
云飘飘
2014年07月07日 06:16:20
4楼
此类防爆车间,不需要考虑喷淋,需要考虑药剂与消火栓混合的灭火方式。