请问一下,电机多少功率一下可以直接启动?多少以上要降压启动???
请问一下,电机多少功率一下可以直接启动?多少以上要降压启动???
12楼
[
说得对.
回复
13楼
电动机的启动方式并不是取决于电动机功率的大小,而是与负载情况,电源容量,运行方式等因素有关.有的功率小的电机也可能不采取全压启动,有的功率大的电机也可能会采取全压启动.
九楼说的正确.我厂110千瓦.变压器1000KVA就是直接启动的.
回复
14楼
我厂给水泵电机是6千伏,800千瓦,直接启动的,赞同楼上的说法
回复
15楼
主要要看电机的启动负载任何,如果是重负载的话象风机的话10KW以上的就要用星-角或降压启动。
回复
16楼
主要看、电源的容量、电机启动负荷的大小等方面。不过一般10KW以上的基本上用降压启动,这样对电网的冲击要小一些。
回复
17楼
同意!一般电机的容量在电源容量的1/10以下的可以直接启动。我单位变压器350,消防泵30kw就用直接启动。
回复
18楼
具体情况应视宜用负荷占电源容量的大小,通过计算起动电流,起动时产生的电压降,能否满足供电的标准而定.
另外6KV\10KV大容量电动机基本上使用全压启动.这主要是因为 1额定电流较小约为0.11电动机额定容量; 2相对来讲6KV、10KV电源容量较大 3高压软起动设备初投资高,维修困难,占空间大,不利于频繁操作。
回复
19楼
九楼说的正确
回复
20楼
不同意18楼的看法,现在的高压晶闸管软启动,体积很少,跟一台普通GGD柜差不多大,并且维护非常简单,一个小时之内可以启动4次,一般情况下应该是足够了.只是投资确实有点高,但如果大家都使用的话,用量大成本自然会下降.
回复
21楼
同意9楼的说法
回复