用电设备的功率因数按0.9计算?
gejils.w
Lv.4
2004年11月29日 09:33:03
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
<住宅设计规范>条文说明, 6.5.1二、考虑家用电器的特点,用电设备的功率因数按0.9计算。我觉得现在住宅内感性负荷很多,功率因数不该取这么大吧?各位有什么看法?
<住宅设计规范>条文说明, 6.5.1
二、考虑家用电器的特点,用电设备的功率因数按0.9计算。
我觉得现在住宅内感性负荷很多,功率因数不该取这么大吧?
各位有什么看法?
免费打赏
ttt001
2004年11月29日 09:23:56
2楼
举例分析?
回复
liuwench
2004年11月29日 09:50:59
3楼
可以,还是阻性多
回复
gejils.w
2004年11月29日 10:29:11
4楼
????
回复
luruler
2004年11月29日 10:38:50
5楼
我觉得差不多。
回复
城市边缘
2004年11月29日 15:11:19
6楼
我一般取0.85,住宅内,空调0.8,灯具0.95以上,冰箱0.6,厨房设备多为1。
回复
大鼻山
2004年11月29日 18:47:50
7楼
深圳供电局规定是0.85。我也综合了很多资料,认为该值比较切合实际。
回复
大鼻山
2004年11月29日 18:49:04
8楼
0.9有点大了。果真如此,纯住宅就无须电容补偿了。
回复
ylyl_123
2004年11月29日 20:28:45
9楼
其实楼主这个困惑蛮有趣的,不同的负荷有不同的功率因数,尤其是现在住宅单相感性负荷慢慢增多,已同过去不大一样。值得深入做实验。
回复
gejils.w
2004年11月30日 10:05:26
10楼
我知道你是高手,能不能详细说一下?
回复
mosiduo
2007年06月07日 22:55:39
11楼
补偿后的吧??/ 要不就不用补偿也不必担心被供电举罚款了
回复
下一页
相关推荐
干货:光伏支架一二事,看看你知道哪些?
电气工程
什么是光伏支架,光伏支架基础又是什么?
电气工程
供配电系统消防验收30个常见问题及措施
电气工程
快收藏!工商业分布式办理及并网流程
电气工程
电工实用知识图片40张,快收藏
电气工程
施工临时用电负荷计算详解
电气工程
某电厂氢气“闪爆”事故分析!附防范措施和相关知识延伸阅读
电气工程
建筑水电安装板面定位图纸怎么看,怎样按图施工
电气工程
河南电网输变电工程可研编制及评审技术原则(2024年版)(1)
电气工程
不知道三熟三能你算什么电工,电工常犯哪些错误,你中招吗?
电气工程
空气绝缘开关柜绝缘耐压值的大气修正
电气工程
CAD外部参照自动批量绑定工具ALLBIND(支持cad2004~2020)
电气工程
PLC程序丢失了怎么办?这4个方法可以借鉴一下~
电气工程
浪涌保护器的选择
电气工程
40.5kV空气绝缘开关柜
电气工程
10kV高压开关柜五防“防”的是什么?
电气工程
数据中心电子电气设备常见的五种地线种类和做法
电气工程
数据中心的电气系统如何设计?
电气工程
什么是励磁系统?
电气工程
“史上最强电缆”,什么来头?
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开