8度区,五层砌体结构房屋,底层为车库,无外纵墙,设500X500构造柱,内纵墙加厚配筋,计算通过。是否可行?请高手指点。
8度区,五层砌体结构房屋,底层为车库,无外纵墙,设500X500构造柱,内纵墙加厚配筋,计算通过。是否可行?请高手指点。
2楼
不行,设500X500柱,那应该是框架柱了啊...图审肯定要提的,这和构造柱是有区别的
回复
3楼
理论上肯定不行,可和图审人员沟通一下。
回复
4楼
ppp
回复
5楼
不行,特别是8度区
回复
6楼
肯定不行,这样不符合砖混结构的传力特征。
回复
7楼
看具体情况,对抗震要求不是很严的地方,六度,可以把车库开成门,设柱,不要那么大的柱,让审图通过,实际不做,但抗震严格就不行了,纵向刚度比不满足,还有很重要的一句话,对称均匀布置。柱再大没有墙的抗侧刚度。
回复
8楼
不可以吧,我做国类似的工程,不知道楼主是怎么算过去的,我的计算结果是一片红啊
回复
9楼
那你这样的工程就是一个没有维护结构的啦?柱子这么宽,最多构造柱子也只是见过300的。
回复
10楼
做成底框结构吧,
回复