断路器跳闸原因分析
逍遥翁
逍遥翁 Lv.12
2014年06月05日 21:30:29
只看楼主

各位大侠:我单位10kV单电源进线,两路10kV出线,当出线断路器正常分闸后,无论合那一台出线断路器此时进线断路器会自动跳闸,并无任何信号发出,正常时高压并无负荷电流,合闸时也无冲击电流,设备检查无问题,保护装置是静态继电器,一般要多次合闸储能成功,或者将速断保护退出才能合闸。

各位大侠:我单位10kV单电源进线,两路10kV出线,当出线断路器正常分闸后,无论合那一台出线断路器此时进线断路器会自动跳闸,并无任何信号发出,正常时高压并无负荷电流,合闸时也无冲击电流,设备检查无问题,保护装置是静态继电器,一般要多次合闸储能成功,或者将速断保护退出才能合闸。
免费打赏
li13736371738
2014年06月07日 10:53:26
2楼
等待高手的解答啊
回复
lingxuct
2014年06月07日 14:19:48
3楼
出线下面的负载是变压器吧,励磁涌流把过流保护给顶动了?

“将速断保护退出才能合闸”,进线一般不设速断只设过流,哪来的速断保护?

你进线的速断保护定值比出线的速断保护还小?为什么出线不跳跳进线?
回复
xqh62783988
2014年06月07日 14:54:59
4楼
把二次图发一上来,分析
回复
黑铁匠
2014年06月07日 16:09:33
5楼
关注一下。。。。
回复
逍遥翁
2014年06月10日 00:26:16
6楼
本帖最后由 逍遥翁 于 2014-6-10 00:40 编辑

出线和进线速断保护定值是一样60,出线是35
回复
逍遥翁
2014年06月10日 00:28:36
7楼
本人是不知道怎样才能把图纸传上来
回复
逍遥翁
2014年06月10日 00:35:46
8楼
本帖最后由 逍遥翁 于 2014-6-10 12:17 编辑




回复
逍遥翁
2014年06月10日 12:22:43
9楼
ccc___ 发表于 2014-6-7 14:19 出线下面的负载是变压器吧,励磁涌流把过流保护给顶动了?“将速断保护退出才能合闸”,进线一般不设速 …进线确实有速断保护,出线是一台1000kVA、500kVA.的变压器,
回复
huanglongmiao
2014年06月17日 16:52:31
10楼
保护定值有问题
回复
chjs001
2014年06月19日 17:09:41
11楼
还是属于定值不匹配问题啊
回复