请教一下,监控系统的视频线和电源线可否穿一个管.大侠指教!
请教一下,监控系统的视频线和电源线可否穿一个管.大侠指教!
12楼
不错!
回复
13楼
不能共穿一个管.弱电和强电应该分别穿管.不然磁场会干扰视频信号的.
回复
14楼
弱电、强电/电源线、信号线,分管布线,按规定得这样做。
回复
15楼
国标50054-95《低压配电设计规范》5.2.16条规定:
不同回路的线路不应穿同一根管路中,但符合下列情况可以在同一管路内:
1、标称电压为50V一下的回路。
2、同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路;
3、同一照明灯具的几个回路;
4、同类照明的几个回路,但管内绝缘导线总数不应多于八根。
你都不符合,所以不可以!~~~~~~~~
回复
16楼
不能共穿一个管.弱电和强电应该分别穿管,不然磁场会干扰视频信号的,弱电、强电/电源线、信号线,分管布线.
回复
17楼
9楼的已经回答得很清楚了.另外,《低压配电设计规范》恐怕对视频监控线路不适用吧.
回复
18楼
7楼的完全是误导,当然不可以,既然规范规定不可以,你为什么还要人家可以?
回复
19楼
对!!!
回复
20楼
《低压配电设计规范》和智能化设计规范都有规定强、弱电不能共管。
回复
21楼
可可
回复