求各位大虾,负载接电缆的问题~~~~~~~~~
xwli
xwli Lv.2
2014年06月05日 16:45:25
只看楼主

现有一电流为420A的三相负载,用缆为:2(3×120+1×70),其中负载上方的保护断路器用的是两只250A的塑壳断路器,两根电缆分接至两只断路器,两只断路器上方有500A的塑壳断路器保护,由于现场500A的断路器距离负载过远,负载电缆有限想分接至两只250A开关,有没有问题,求赐教。。。。谢谢啦

现有一电流为420A的三相负载,用缆为:2(3×120+1×70),其中负载上方的保护 断路器用的是两只250A的塑壳断路器,两根电缆分接至两只断路器,两只断路器上方有500A的塑壳断路器保护,由于现场500A的断路器距离负载过远,负载电缆有限想分接至两只250A开关,有没有问题,求赐教。。。。谢谢啦
免费打赏
向天索要1度电
2014年06月05日 17:19:41
2楼
个人认为有问题,能保证分流一样么??若是电缆故障,塑壳不跳闸怎么办??
回复
hanzhg54
2014年06月05日 19:47:07
3楼
电缆可以双拼,扥绝不能分开接到两个断路器上去。
回复
pthpth139
2014年06月05日 23:23:06
4楼
建议你总开关630,分支两个开关250,但是保护设置必须要做好
回复
x258472907
2014年06月06日 08:23:04
5楼

借楼主拉精英:337135445 建筑电气设计群~初级培训视频免费送!让你提高一个台阶!进群即可索要!
回复
lesonlee
2014年06月06日 09:42:39
6楼
個人觀念~僅供參考~

哈~
又是華人搞出來的"腦筋急轉彎"~

用兩顆斷路器(併接)保護迴路負載~
世界任何法規(code)並沒有認同的(可能個人孤陋寡聞)~
至於做為維修用的隔離開關~
感覺也不妥~

然而咱們這裡(海峽對岸)還真有案例~
十多年前~
台塑集團的電廠內~
ABB跟業主就搞過~
兩顆6300A的ACB(併接)保護8XXXA的迴路負載~
剛開始幾年倒沒有聽說發生啥事故~

至於現在如何~
就不得而知了!
以上僅供參考~


回复
向天索要1度电
2014年06月06日 10:20:00
7楼
lesonlee 发表于 2014-6-6 09:42 個人觀念~僅供參考~哈~我在相关书籍也看见过,没有验证过。
回复
lesonlee
2014年06月06日 10:33:51
8楼
zhang243608 发表于 2014-6-6 10:20 我在相关书籍也看见过,没有验证过。個人意見~僅供參考~俺也見過學術論述~且為了安全分配觀念~把分配比率調高為2:1(67% & 33%而非50% & 50%)當然為廠商提出的~供您參考~
回复
向天索要1度电
2014年06月06日 10:37:31
9楼
lesonlee 发表于 2014-6-6 10:33 個人意見~僅供參考~俺也見過學術論述~谢谢,谢谢前辈。
回复