现有一电流为420A的三相负载,用缆为:2(3×120+1×70),其中负载上方的保护断路器用的是两只250A的塑壳断路器,两根电缆分接至两只断路器,两只断路器上方有500A的塑壳断路器保护,由于现场500A的断路器距离负载过远,负载电缆有限想分接至两只250A开关,有没有问题,求赐教。。。。谢谢啦
现有一电流为420A的三相负载,用缆为:2(3×120+1×70),其中负载上方的保护
断路器用的是两只250A的塑壳断路器,两根电缆分接至两只断路器,两只断路器上方有500A的塑壳断路器保护,由于现场500A的断路器距离负载过远,负载电缆有限想分接至两只250A开关,有没有问题,求赐教。。。。谢谢啦
2楼
个人认为有问题,能保证分流一样么??若是电缆故障,塑壳不跳闸怎么办??
回复
3楼
电缆可以双拼,扥绝不能分开接到两个断路器上去。
回复
4楼
建议你总开关630,分支两个开关250,但是保护设置必须要做好
回复
5楼
借楼主拉精英:337135445 建筑电气设计群~初级培训视频免费送!让你提高一个台阶!进群即可索要!
回复
6楼
個人觀念~僅供參考~
哈~
又是華人搞出來的"腦筋急轉彎"~
用兩顆斷路器(併接)保護迴路負載~
世界任何法規(code)並沒有認同的(可能個人孤陋寡聞)~
至於做為維修用的隔離開關~
感覺也不妥~
然而咱們這裡(海峽對岸)還真有案例~
十多年前~
台塑集團的電廠內~
ABB跟業主就搞過~
兩顆6300A的ACB(併接)保護8XXXA的迴路負載~
剛開始幾年倒沒有聽說發生啥事故~
至於現在如何~
就不得而知了!
以上僅供參考~
回复
7楼
lesonlee 发表于 2014-6-6 09:42 個人觀念~僅供參考~哈~我在相关书籍也看见过,没有验证过。