求助,哪位大神能帮我算零序保护定值
00踏雪无痕00
2014年06月05日 10:58:27
只看楼主

按理说35kV允许单相接地。。。。但是,但是,由于公司要求,必须具备单相接地快速切除能力。目前已加零序CT、接地变。缺个定值。怎么计算,需要哪些参数。

按理说35kV允许单相接地。。。。但是,但是,由于公司要求,必须具备单相接地快速切除能力。
目前已加零序CT、接地变。缺个定值。怎么计算,需要哪些参数。
免费打赏
qq_1406881020620
2014年11月13日 23:09:02
2楼
抢少发,第一次哈
回复
lingxuct
2014年11月14日 07:39:18
3楼
怎么计算零序电流?

条件:整个系统最大零序电流是多少,所装保护处以下的零序电流有多少?

保护原则:保护区外发生接地故障,保护不能动作;保护区内发生接地故障,保护要可靠动作!

根据以上分析,保护定值要大于保护处以下的电容电流,远小于系统的最大电容电流!

电容电流可找设计手册计算。