帮客户装天花板时钻穿暗铺在混凝土楼板内的ppR给水管,安装时上层住户未装修,后来上层住户装修时开给水阀门漏水,当时客户家沒人在,发现时已满屋水。给检查该给水管与楼板底只有2.5cm,客户要求赔偿淹坏的物件、墙体等共计5万多元损失,求教这种情况该如何处理?这样的给水管安装方式符合给排水安装规范吗?
帮客户装天花板时钻穿暗铺在混凝土楼板内的ppR给水管,安装时上层住户未装修,后来上层住户装修时开给水阀门漏水,当时客户家沒人在,发现时已满屋水。给检查该给水管与楼板底只有2.5cm,客户要求赔偿淹坏的物件、墙体等共计5万多元损失,求教这种情况该如何处理?这样的给水管安装方式符合给排水安装规范吗?
22楼
同意“空中飞鸟”的意见。
回复
23楼
一般敷设在找平层内,或者梁内
回复
24楼
xue xi le
回复
25楼
路过111111111111111
回复
26楼
跟偷工减料有关系 他少做了走水设备管线的垫层
回复
27楼
客户要求赔偿淹坏的物件、墙体等共计5万多元损失,求教这种情况该如何处理?这样的给水管安装方式符合给排水安装规范吗?
回复
28楼
管道应该在垫层内铺设,不应直接在结构层内走管。
回复
29楼
建排——
3.5.18 给水管道暗设时,应符合下列要求:
1 不得直接敷设在建筑物结构层内;
2 干管和立管应敷设在吊顶、管井、管窿内,支管宜敷设在楼(地)面的垫层内或沿墙敷设在管槽内;
3 敷设在垫层或墙体管槽内的给水支管的外径不宜大于 25mm ;
4 敷设在垫层或墙体管槽内的给水管管材宜采用塑料、金属与塑料复合管材或耐腐蚀的金属管材;
5 敷设在垫层或墙体管槽内的管材,不得有卡套式或卡环式接口,柔性管材宜采用分水器向各卫生器具配水,中途不得有连接配件,两端接口应明露。
回复
30楼
结构层是肯定不会有水管的,除非他钻到垫层里了。看设计图纸吧,可能是施工的问题。很想知道后面是怎么解决的
回复
31楼
我们从来不暗敷在结构板里的,就是怕需要维护的时候需要开凿结构。
回复