求助:YJV-1000-4*240载流量是408,能不能用两根YJV4*70代替
求助:YJV-1000-4*240载流量是408,能不能用两根YJV4*70代替
2楼
这那能代替啊!!除非你确定负荷均分。要不然没有这种两根并联合用的说法。
回复
3楼
完全可以,注意处理好接头和管线。
回复
4楼
可以,不过记住,最多两根
回复
5楼
谢过了,这样我心里就有底了
回复
6楼
最好用4X95的
回复
7楼
绝对不可以!两根电缆平行敷设还得考虑载流量修正系数,一般取0.85。如果用两根电缆可选用一根95的电缆截为两根使用!
回复
8楼
??
回复
9楼
同意7楼兄弟。
回复
10楼
两根电缆平行敷设还得考虑载流量修正系数, 我一般取0.8
回复
11楼
可以,但不赞成两根并用。
回复