KYN61柜用40.5kV套管通电运行后出现明显的放电声,加屏蔽能解决吗?
KYN61柜用40.5kV套管通电运行后出现明显的放电声,加屏蔽能解决吗?
2楼
可选用带屏蔽的套管
回复
3楼
这个问题没有碰到过,不知道如何解决!!!
回复
4楼
晚上可以去观察一下
如果放电是在法兰边沿处,可以通过屏蔽的方式改善此处电场分布来解决。类似纯瓷套管,纯瓷套管是在靠近法兰的第一个伞处用半导电釉来强制电场分布,即使这样,在很多时候都还不能解决这个问题。
如果放电声是在内部,靠近端部,则可能是套管内壁和导流体之间的等位可能出问题(如果套管是中空+导流体的话),此时可以换一个
如果放电声是在套管中间,呵呵,估计是这个套管快出问题了。
对于35kV的套管,最好还是选用电容型的。
在www.nuodewei.com的论坛曾经见有人问过35kV的纯瓷套管放电问题。
回复