办公楼消防能否利用石化厂区的消防设施问题
gaoshang2324
2014年06月03日 21:31:42
只看楼主

一石化厂区与办公区紧邻,厂区内设置稳高压系统,压力0.6MPa,并设有几千立方的消防水池,消防泵根据管网压力自动启动。办公楼为高层,内部有消火栓及喷淋系统,消火栓设启泵按钮,屋面设置消防水箱及稳压设备。 问题是: 该办公楼消防系统能否直接接厂区稳高压管网?

一石化厂区与办公区紧邻,厂区内设置稳高压系统,压力0.6MPa,并设有几千立方的消防水池,消防泵根据管网压力自动启动。
办公楼为高层,内部有消火栓及喷淋系统,消火栓设启泵按钮,屋面设置消防水箱及稳压设备。

问题是: 该办公楼消防系统能否直接接厂区稳高压管网?
免费打赏
云飘飘
2014年06月04日 06:37:33
2楼
只要供水压力、流量能够满足高层办公楼的要求,可以直接接入。
回复
trioust
2014年06月04日 08:49:18
3楼
1. 可以直接接入。 2. 厂区有稳压泵,消火栓启泵按钮可以取消。 3. 可以在消防泵房内设满足喷淋用水量的气压罐,办公楼屋面的稳压设备可以取消。
回复
gaoshang2324
2014年06月04日 22:58:35
4楼
谢谢回复,工程地点不在上海。 我主要担心的是,厂区为稳高压,但民用建筑是临时高压,这个没有问题吗?
回复
gaoshang2324
2014年06月05日 17:02:20
5楼
原理上没什问题、只是不知民用设计成稳高压是否合适,另外消防水泵启动时间要求还不太一样
回复
伯大哥
2014年06月06日 15:01:16
6楼
同一个单位管理应该没有问题。不知道两个建筑是否同一个单位的;不然管理上怎么协调一致?
回复