请问上图云线中塑壳开关用2P的话我一次线改怎么接,只需要接1个极吗还是怎么?????????
请问上图云线中塑壳开关用2P的话我一次线改怎么接,只需要接1个极吗还是怎么?????????
2楼
怎么没人应答,自己顶。
回复
3楼
不知你的图是如何得到的。分补与共补一样,用三相断路器和同样的线(容量与额定电压一样时)。不同的是复合开关和控制器不一样,要配套。
回复
4楼
同样楼上的,云线中的那个开关,不能选择2极的,分别采用分别补偿时,谁不够,它那一相就会接通。跟开关无关。
只是,没有看出在控制上分出控制路数,总不能一不够就全上,一旦过啦,就关断吧?虽然晶闸管可以频繁通断,但补偿的效果也达不到啊!
回复
5楼
各位好,我只是想问如图这样接线是否允许,会不会影响开关的保护功能。另外单相补偿的复合开关准备用苏州天业的产品,再请问下这个牌子质量如何,或还有其他厂牌的吗?
回复
6楼
电容补偿不建议用断路器,建议用熔断器来保护
回复
7楼
但是设计图上要求用塑壳开关,而且业主也要求用开关。作为配电盘厂只能照做。想想还有其他办法吗?
回复
8楼
用3极的开关,下面ABC三相过开关,N线直上母排就行了。分补晶闸管他里面也是三相的,只不过它是可以单相动用而已,就跟电容一样
回复
9楼
感觉是图错了,画的明显也是3P开关呀
回复
10楼
kfiwqr 发表于 2014-6-26 08:51 用3极的开关,下面ABC三相过开关,N线直上母排就行了。分补晶闸管他里面也是三相的,只不过它是可以单相动用 …用3极开关的话那分断开关就等于切断了3个单相电容器了。不具备独立性啊
回复