悬挑外脚手架的剪刀撑问题
tmhml654
tmhml654 Lv.3
2014年06月03日 15:28:21
来自于建筑施工
只看楼主

我们项目上的悬挑脚手架是每隔3*6=18米一悬挑的,现在问题是“砖家”说外脚手架剪刀撑的不能拉通做,图上可以看到现在挑了三次了,现场的是从底部(4层)至顶部(暂时是20层)剪刀撑全部拉通做的,这一块也没有什么规范限制不能拉通做啊?求大神回复!。。。。。

我们项目上的悬挑脚手架是每隔3*6=18米一悬挑的,现在问题是“砖家”说外脚手架剪刀撑的不能拉通做,图上可以看到现在挑了三次了,现场的是从底部(4层)至顶部(暂时是20层)剪刀撑全部拉通做的,这一块也没有什么规范限制不能拉通做啊?求大神回复!。。。。。
免费打赏
tmhml654
2014年06月04日 11:22:27
14楼
可是也没有什么规范说不能这样拉通做啊?
回复
tmhml654
2014年06月04日 11:26:23
15楼
永不言败 发表于 2014-6-3 21:09 哥们 能不能把你的悬挑架施工方案发过来 分享下 小弟先谢谢了 我一直也在为这个东西而苦恼!以前用的都 …已发,注意查收。
回复
tmhml654
2014年06月04日 11:28:20
16楼
diabloboy521 发表于 2014-6-4 08:06 肯定是要分段设剪刀撑啊你这样施工不就将外架全部拉结起来了吗?!不可取的也没有什么规范说不能这样做啊?只是我们的感觉和经验,那说明也不是硬性的啊,对不对啊大大?
回复
pei13777739494
2014年06月04日 14:48:36
17楼
剪刀撑就是为了使外脚手架处于三角形的静力的 你全连起来 不是形成个大三角了 受力原理上也说不通啊
回复
tanhaifei98
2014年06月04日 21:55:17
18楼
上面的挑好了 为什么下面的不拆除呢?
回复
zengrong20
2014年06月05日 16:18:45
19楼
悬挑几跳就是为了卸载,你把他们拉通了,那力直接传下去了,会增加下面的负担。
回复

相关推荐

APP内打开