电缆太粗,如何穿管?
mlmzy
mlmzy Lv.2
2014年06月03日 14:42:38
只看楼主

设计时电缆采用ZR-DJYVP-2X2X1.5,外径φ17mm,仪表电气连接口尺寸M20X1.5,防爆区域,采用防爆格兰头,问题是电缆外径太大,如何施工?能否把电缆的最外层剥掉?谢谢!

设计时电缆采用ZR-DJYVP-2X2X1.5,外径φ17mm,仪表电气连接口尺寸M20X1.5,防爆区域,采用防爆格兰头,问题是电缆外径太大,如何施工?能否把电缆的最外层剥掉?谢谢!
免费打赏
jh58316
2014年06月03日 20:39:02
2楼
完全可以把电缆的最外层剥掉。
回复
mlmzy
2014年06月04日 09:20:51
3楼
隔爆区域是不允许剥掉电缆的最外层,本安的说是可以剥掉最外层
回复
tdc_510
2014年06月06日 12:03:45
4楼
什么仪表用1.5平方的线啊?
回复
mlmzy
2014年06月07日 23:24:28
5楼
tdc_510 发表于 2014-6-6 12:03 什么仪表用1.5平方的线啊?阀位反馈信号,采用KJYVPia-2X2X1.5,用1.5mm2电缆很正常啊