负荷计算时功率因数的选取
fcb0356
fcb0356 Lv.7
2014年06月03日 10:26:00
只看楼主

请教一下同行,负荷计算时功率因数是根据电动机铭牌上的额定功率因数来取吗?

请教一下同行,负荷计算时功率因数是根据电动机铭牌上的额定功率因数来取吗?
免费打赏
开心老爸
2014年06月03日 12:26:38
2楼
电动机当然按铭牌上的来选取。但变频调速时要降低
回复
fcb0356
2014年06月03日 15:17:30
3楼
按铭牌来取 就是总功率因数偏大 审图的说我补偿电容小了 630kVA的变压器 我补了120kVAR
回复
beida_energy
2014年06月03日 16:25:05
4楼
fcb0356 发表于 2014-6-3 15:17 按铭牌来取 就是总功率因数偏大 审图的说我补偿电容小了 630kVA的变压器 我补了120kVAR其实这个问题很简单的。首先,你得明确你的负荷是啥性质的,即其自然功率因数是多少?比如,一般照明,功率因数就可以很高,甚至0.85以上;但是如果你说电动机负载,那就要分析这些电动机的负荷状态,即是满载,还是轻载。电动机满载时也只有0.8左右;如果是轻载的话,0.5左右也是常见的,这些都影响着补偿的容量。
回复
fcb0356
2014年06月03日 17:13:55
5楼
看来功率因数是不能按铭牌来取了 Y2系列的电动机大功率的能到0.85以上 实际上电动机一般不可能满载运行