2楼
请问,你是用测电笔量着有电是吧?
如果是的话,火线正常,N线和PE线有可能开路啦!
回复
3楼
断零了,用电笔在零线上疑点检查,在电笔亮与不亮的中间断的。多数是这样。
回复
4楼
我也认为大多数情况是断零了。
回复
5楼
2楼说的对,零和地都断开了。
回复
6楼
支持零线断开了
回复
7楼
学习了,谢谢
回复
8楼
用表检查下,相线、零线、PE线之间有没有电压,如果有电压,问题复杂些。
回复
9楼
断零线的现象
回复
10楼
断了 肯定的
回复
11楼
兵长 发表于 2014-6-2 22:07 断零了,用电笔在零线上疑点检查,在电笔亮与不亮的中间断的。多数是这样。赞同。。。。。。。。。。。。
回复